263| 0
|
浙江绍兴富强宏泰印染公司污水站中毒致3死3伤 |
一、事故经过 2023 年 1 月 10 日 7 时 30 分左右,为清理体积为 70 立方高浓污水收集池剩余污水,富强宏泰公司一分厂综合办公室副主任何国良(兼污水预处理站站长)组织污水预处理站员工金良、季百良临时用潜水泵接消防水带的方法,把高浓污水收集池中剩余污水抽取至地下调节池。上午抽水过程中,消防水带与潜水泵的接头脱开 4 次,未完成作业。 13 时 20 分,何国良和金良重新把消防水带与潜水泵的接头接好,继续开展污水抽取作业,期间金良因手背受伤离开作业现场。13 时 38 分,富强宏泰公司一分厂污水站北侧地下泵房硫化氢报警器(已接入柯桥区安全生产智慧监管系统)以及污水站加药间、压泥间、污泥房的硫化氢报警器(尚未接入柯桥区安全生产智慧监管系统)开始收到硫化氢数据,13 时 41 分,陆续达到报警值并就地发出报警。13 时 50 分,何国良和季百良发现污泥房硫化氢报警器报警,季百良去地下低浓度污水调节池池口所在通道查看,30 秒后返回途中昏倒在污泥房门口。何国良将季百良拖至污泥房门口靠在墙边,在准备离开现场求助时也昏倒在污泥房门口。期间,有毒气体扩散至临近污水处理站的染色车间内,导致正在进行机缸安装的俞永昌、俞智明、赵金尧、郑小泉四人昏倒在安装现场。污水抽取作业至 14 时 10 分,地下调节池涌出的硫化氢、甲烷等气体遇周边非防爆电气引发闪爆,大量的白烟从调节池池口溢出。
购买主题
本主题需向作者支付 5 安全值 才能浏览
| |
Powered by Discuz! X3.5
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.