一、事故通报- F, w$ t9 q) a5 z" E5 \
2月18日,湖南省常德市武陵区发生一起居民火灾,由于发生在夜间,家中无人,门窗紧闭,窗帘被拉上,无人知晓火灾的发生。所幸家中除客厅家具家电被全部烧焦、烤糊外,四个房间、阳台和厕所只被浓烟熏黑,并未引燃。
0 O t; M: m( t1 |1 r$ E8 G1 [2 Q1 T+ N( e4 \. R: O1 E
二、事故原因) T8 d* q: ?8 p" s& b
常德市武陵区消防救援大队的消防监督员接警后赶到现场勘查发现,客厅墙体上方连接全屋各房间取暖片的供水管已经被烧断,烧断处下方的墙体仍然处于潮湿状态,靠墙码放的书籍、沙发烧剩的填充物海绵中充满了水分,并且客厅积水最严重的部位就在被烧断的供水管的下方附近,而餐厅、各房间均无积水,由此判断被烧断的供水管起到了喷淋灭火的作用,火势原来被供水管中的漏水浇灭的! 消防监督员通过进一步勘察,发现整个火场燃烧最严重部位为电烤桌及旁边的沙发、茶几,墙体的插座连接着插线板、插线板上的电插连接着电烤桌的插孔,虽然整个通电线路都已经被烧焦,但仍连接在一起,形成一个完整的通电闭环。由此分析,火灾发生时电烤桌并未断电,火灾因长时间未断电形成高温引燃旁边的织物引发。