一、事故经过
       1月31日9时,耐火砖运抵富余煤气发电站,马用兵组织杨秉六、付杰、徐后明、杨先章、王代树,雇佣岳学明、王永康和陈有会(女)卸耐火砖。
       12时左右,在能源公司生产保供室设备组岳万强,能源公司生产保供室安全组刘沂、王亮,富余煤气发电站当班班长杨朝举的监护下,杨秉六、付杰、徐后明、陈有会(女)、岳学明、杨先章6人进入9#锅炉炉膛内砌筑稳燃柱,马用兵、王代树、王永康3人从地面将耐火砖搬运到炉膛内。
       15时左右,杨先章因家中有事先行离开施工现场。
       17时40分,能源公司生产保供室安全组刘沂向安全组组长郑珺檑汇报施工方需要加班(办理的当天作业票施工时间至22时),郑珺檑要求,安全组现场必须留一人监护。经刘沂和王亮商议,现场留下安全组刘沂监护。
       18时,四高炉逐步恢复风量进行降料面操作。
       18时左右,岳万强检查施工质量,看到稳燃柱砌筑高度为1米,要求施工方砌筑到1.5米即停止当天施工。
       18时04分,富余煤气发电站连接9#锅炉的高炉煤气主管道蝶阀前压力为11kpa。
       18时20分,富余煤气发电站站长高辉、岳万强、刘沂安排杨朝举、富余煤气发电站当班人员曹勇进行现场监护后,离开施工现场外出吃饭。
       18时26分,四高炉TRT煤气主管压力为17.4kpa,四高炉放散塔逐步打开,开始放散。
       18时35分,富余煤气发电站连接9#锅炉的高炉煤气主管道蝶阀前压力表(量程为20kpa)超量程。
       18时40分,由于三高炉放散塔操作电脑无放散历史趋势记录,根据值班记录,三高炉放散塔全量放散。
       18时42分,能源公司调度室向炼铁厂运行值班室联系,要求四高炉热风炉使用煤气。
       18时46分,15万m³高炉煤气柜储气量已达高位,为13万m³,进气口关闭。
       18时47分,能源公司调度室向炼铁厂运行值班室联系,要求四高炉不要加风。
       18时54分,四高炉放散塔放散量为4.29万m³/h。
       18时54分,三高炉TRT煤气主管压力表(量程为30kpa)超量程。
       18时56分,炉外搬运耐火砖的马用兵感到异常,立即电话联系富余煤气发电站负责人高辉,“现场有煤气,快停炉”。此时,事故已经发生。