大连西太平洋石油化工有限公司“11•18”较大中毒窒息事故 |
一、事故经过 2017年11月18日上午9时左右,西太公司运行三部进行换热器清洗作业。15时左右,大连盛弘宇机电工程有限公司完成换热器管束拆卸工作。15时10分,大连盛弘宇机电工程有限公司将E7001C/D两个换热器管束装入1号清洗槽(事故槽)中,15时50分将E7001A/B两个换热器管束装入2号清洗槽中。 9时左右,京顺公司9名作业人员冯根亭、李金安、梁红超、齐喜田、陈向阳、梁铁梨、司帅民、葛书民、葛丰收乘坐130货车(车号辽B-560E8)将98桶清洗剂运至清洗现场。作业负责人冯根亭到换热器管束拆卸区域观察后,认为上午管束拆卸结束不了,不能组织清洗作业,便组织人员回厂外宿舍休息。 14时30分左右,9名作业人员在冯根亭带领下,再次来到清洗现场,布置好清洗水管,放置好清洗剂后,作业人员在现场待工休息。 16时左右,换热器管束全部放置到清洗槽中,作业人员开始往清洗槽中加水,16时30分左右完成加水,开始用水泵进行循环,冲洗1号槽和2号槽中的管束。冲洗20分钟左右,停止冲洗。 16时50分,作业负责人冯根亭到西太公司办理夜间作业票,其他人员离开现场,回厂外宿舍吃饭。西太公司监护人郭宝丰按照西太公司作业许可管理标准,持便携式有毒气体报警仪到现场检测,现场正常。 17时59分,9名作业人员重新入厂,作业负责人冯根亭将人员分为两组,李金安、梁红超、齐喜田、陈向阳负责清洗1号槽;梁铁梨、司帅民、葛书民、葛丰收负责清洗2号槽。继续进行循环、冲洗作业,约20至30分钟,循环、冲洗结束,开始将清洗槽中的污水用排水泵排至路边装运污水的槽车中,其中司帅民负责水泵操作,梁红超负责连接、固定槽车水管。 18时30分左右,清洗槽中的污水排放结束,两组作业人员再次往清洗槽中加水,水加至距槽底40至50公分左右时,齐喜田操作水泵再次进行循环,同时,冯根亭让李金安往水中加了一桶缓蚀剂,并用扁铁探了一下管束内的污垢,告诉作业人员管束内污垢不多,可以直接将清洗剂倒在管束上。 19时左右,1号槽清洗人员先行作业,陈向阳站在操作平台西侧位置,负责给齐喜田递送清洗剂,齐喜田站在槽内南侧管束上,负责往管束上倒清洗剂,倒了约2桶清洗剂后,冯根亭喊“喜田,别倒了,气味大”,齐喜田转身欲把空桶交给陈向阳,随即晕倒在陈向阳身上,两人一起栽倒在操作平台下面。李金安站在操作平台东侧位置,负责给梁红超递送清洗剂,梁红超站在槽内南侧管束上,负责往管束上倒清洗剂,当梁红超倒第二桶时,李金安听到冯根亭喊声,摘下口罩,看见齐喜田栽倒,随即自己晕倒在操作台上,站在管束东侧的梁红超也随即栽倒在1号槽内。 2号槽作业的葛丰收站在清洗槽东侧的地面上,欲施救昏倒在操作平台上的李金安,自己也昏倒在1号槽操作台下面,但神智相对清醒,自行爬到清洗槽东侧道路边;葛书民站在1.2号槽中间的操作平台东侧地面上,负责往操作台上运送清洗剂,看见1号槽作业人员昏倒,欲找齐喜田要手机报警,找到已经昏迷的齐喜田时便昏迷过去。站在2号槽内管束东侧上的冯根亭和站在管束西侧上的梁铁犁以及站在1.2号槽中间操作平台西侧上的司帅民,为救助1号槽内昏倒人员梁红超,穿越操作台护栏,进入1号槽,中毒后倒在两个管束中间。(事发前人员分布情况见附图) 19时13分,西太公司郭宝丰在巡检时发现作业现场操作台上疑似有人倒下,并且发现操作台上无人,便向清洗作业区快速走去。在行至距作业区50米处,携带的有毒气体报警仪报警(报警声音很大并振动)。在距现场7-8米处,看见有人躺在道路中间。立即向控制室报警。
购买主题