中海石油中捷石化有限公司“8·10”火灾事故 |
一、事故经过 2017年7月18日,中捷石化公司120万吨/年催化裂化装置因原料油喷嘴结焦堵塞以及实施装置烟气脱硝设施接口工作,安排系统停车检维修,计划8月11日投料复工。 2017年8月10日6时30分,中捷石化公司运行一部(以下简称运行一部)120万吨/年催化裂化装置操作人员发现富气冷却器E1302/B、E1302/D管束内漏,准备进行设备维修。排查现场时发现富气冷却器进、出口阀门内漏,运行一部120万吨/年催化裂化装置主任白伟向运行一部经理刘汝松请示维修方案,刘汝松指示白伟采取直接换阀门(2台DN250,2台DN300)方案,此项作业由渤海石化公司负责,由运行一部设备部门调度吊车进行辅助作业。16时00分,运行一部操作富气水冷系统向火炬系统撤压。22时20分,确认撤压完成后,渤海公司施工作业人员开始进行E1302/B出口阀门拆卸作业。 22时40分左右拆卸作业完成。22时43分,在E1302/B出口阀门下法兰口溢出凝析油并雾化,遇点火源后引发闪燃,导致了本次火灾事故。