本月学习了探测器布局软件,查找了关于探测器的国家标准和文献。
下面和大家分享一下。
依照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92及《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009有关条款,根据泄漏源及泄漏气体,选用恰当的探测器,如是否采用防爆的,并根据不同气体性质(有毒、可燃),与空气的比重,尽可能准确地设置探测器,让其有效工作,降低火灾甚至爆炸发生的可能性,确保人身安全级生产安全。
我们发现国家标准规定了火灾探测器安装要求。在实际工厂生产时,工厂方面也会提出安装要求达到相应的覆盖率。不同类型的火灾探测器的安装要求也不一致。
例如:
点型感烟、感温火灾探测器安装间距要求在宽度小于3米的走道顶棚安装火灾探测器时,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过10米,感烟火灾探测器的安装间距不应超过15米,火灾探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半;
有梁的顶棚上设置点型感烟(温)火灾探测器应符合水平安装。当倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°;锯齿型屋顶和坡度大于15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排点型探测器;房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至 少应安装一只探测器。
线型光束感烟火灾探测器的设置:红外光束感烟探测器的光束轴线距顶棚的垂直距离宜为0.3~1.0 m,距地高度不宜超过20 m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100 m ;相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14 m。探测器距侧墙水平距离不应大于7 m,且不应小于0.5 m。
接下来介绍一下火灾自动报警系统结构组成
火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑内部和其他可对生命和财产造成危害的火灾危险场所,与自动灭火系统、防排烟系统以及防火分隔设施等其他消防设施一起构成完整的建筑消防系统。
火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。
火灾自动报警系统工作原理
在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器和消防联动控制器是核心组件,是系统中火灾报警与警报的监控管理枢纽和人机交互平台。
(一)火灾探测报警系统
火灾发生时安装在保护区域现场的火灾探测器,将火灾产生的烟雾、热量和光辐射等火灾特征参数转变为电信号,经数据处理后,将火灾特征参数信息传输至火灾报警控制器;或直接由火灾探测器做出火灾报警判断将报警信息传输到火灾报警控制器。
火灾报警控制器在接收到探测器的火灾特征参数信息或报警信息后,经报警确认判断,显示报警探测器的部位,记录探测器火灾报警的时间。
处于火灾现场的人员在发现火灾后可立即触动安装在现场的手动火灾报警按钮,手动报警按钮便将报警信息传输到火灾报警控制器,火灾报警控制器在接收到手动火灾报警按钮的报警信息后,经报警确认判断显示动作的手动报警按钮的部位,记录手动火灾报警按钮报警的时间。
火灾报警控制器在确认火灾探测器和手动火灾报警按钮的报警信息后,驱动安装在被保护区域现场的火灾警报装置,发出火灾警报向处于被保护区域内的人员警示火灾的发生。
(二)消防联动控制系统
火灾发生时火灾探测器和手动火灾报警按钮的报警信号等联动触发信号传输至消防联动控制器,消防联动控制器按照预设的逻辑关系对接收到的触发信号进行识别判断,在满足逻辑关系条件时,消防联动控制器按照预设的控制时序启动相应自动消防系统(设施),实现预设的消防功能;消防控制室的消防管理人员也可以通过操作消防联动控制器的手动控制盘直接启动相应的消防系统(设施),从而实现相应消防系统(设施)预设的消防功能。消防联动控制接收并显示消防系统(设施)动作的反馈信息。
  M4 y# @- r, G1 f8 D, W& H% [+ Q