992| 0
|
彭泽县九江之江化工有限公司“7·2”压力容器爆炸较大事故 |
|
一、事故经过
2017 年 7月2日凌晨3时30分,之江化工公司对(邻)硝车间打料工欧阳德忠和配氨工叶建国向 7#设备位反应釜投加原料,于4时30分左右结束。操作工张育平打开蒸汽阀用蒸汽进行缓慢升温,7时20分左右,升温至160℃、压力为4.6MPa,关闭蒸汽阀门,让物料进入自然反应阶段,7时30分与下一班操作工葛宝平进行交接班。 车间主任黄学仁要求葛宝平,7#设备位反应釜必须根据班长指令进行操作,不允许自行操作。葛宝平接班后,按照班长司松明的指示在8-9点之间,对7#设备位反应釜升温,升温前短暂开启搅拌装置,当压力达到4.7MPa时停止升温。中午11时左右,车间主任黄学仁和班长司松明发现 7#设备位反应釜温度只有140℃,指示葛宝平将温度控制在 168 至 170℃,压力控制在5.2MPa 以下。葛宝平将温度升至车间主任和班长指示的温度后,就去查看其它的反应釜。16 时左右,葛宝平发现 7#设备位反应釜温度已跌至150℃,随即打开蒸汽阀门进行升温,并开启搅拌,随后去观察其它反应釜。16时30分左右,7#设备位反应釜第一道安全阀第一次起跳(安全阀整定压力为6.2-6.4MPa)。安全阀起跳后,车间主任黄学仁带领班长司松明、机修工叶政飞、操作工欧阳结保(葛宝平的师傅)赶到现场处置,立即打开冷却水阀,撬开保温层,用冷却水冲淋反应釜壳体进行紧急降温。约3分钟后,起跳的安全阀回座(安全阀密封试验压力为5.58-5.76MPa),但此时反应釜的温度仍然较高(约 200℃左右),黄学仁就让叶政飞先下班,他继续带领司松明和欧阳结保继续对反应釜进行降温。 17 时左右,7#设备位反应釜第一道安全阀第二次起跳,2分钟后7#设备位反应釜第二道安全阀起跳,4秒钟后发生爆炸,(经上海华碧检验检测技术有限公司9技术鉴定:爆炸时的温度为200℃至 229℃,压力为7.42Mpa)。爆炸造成正在现场进行处置的黄学仁、司松明、欧阳结保等3人死亡,正在车间操作岗位上作业的葛保平(操作工)、吴祥生(蒸氨工)、欧阳德水(打料工)等3人受伤。