1520| 0
|
广饶县东营奥星石油化工有限公司“8.6”硫化氢一般中毒事故调查 |
|
一、事故经过
2017 年 8 月 6 日 21 时 4 分,酸性水岗位主操焦靖国、减压岗位主操随玉娇先后发现酸性水岗位二层平台有毒有害气体报警器报警,确认报警后酸性水岗位主操焦靖国、减压岗位主操随玉娇两人先后呼叫酸性水岗位外操李浩去酸性水岗位二层平台查看报警情况。约 21 时 10 分,酸性水岗位外操李浩进入酸性水装置。 21 时 14 分,20 万吨/年润滑油加氢精制装置分馏岗位外操魏水栋在巡检时发现脱丁烷塔回流罐 V1202 有界位,在未取得内操高学帅明确意见的情况下,分别打开副线南北向和东西向两道阀门,进行回流罐 V1202 脱水包界位切水,作业操作不当,导致高含硫液化气窜入下游管线,造成 8 万吨/年酸性水汽提装置原料水脱气罐 V4101 压力升高。 21 时 15 分左右,8 万吨/年酸性水汽提装置酸性水岗位主操焦靖国发现原料水脱气罐 V4101 压力上升到 0.2MPa,压力上限报警,立即安排外操李浩去打开三层平台的原料水脱气罐 V4101 切油阀泄压。约 21 时 19 分,外操李浩打开脱气罐切油阀进行泄压,约 1 分钟后,内操焦靖国发现原料水脱气罐 V4101 压力仍然没有降低,再次呼叫外操李浩确认泄压情况,发现外操李浩就没有了回应,其后侧线油车间主任李亮、车间技术员兼安全员李红岗等人也呼叫外操李浩确认情况,均没有得到外操李浩回应。约 21 时 20 分,侧线油车间主任李亮发现情况后,通过讲机呼叫快来人,在未佩戴劳动防护的情况下,爬到三层平台去救熏倒的外操李浩,此时减压岗位外操刘永亮闻讯赶到脱气罐平台下面。车间主任李亮向外操刘永亮喊话快点把李浩弄下去。在装置南侧的侧线油车间技术员兼安全员李红岗,见李亮喊完话向前走一步就熏倒了,立即呼喊外操刘永亮快带上防毒面具去救人。 李红岗和减压岗位外操殷强跑去仓库拿上防毒面具就跑了过去,外操刘永亮和殷强带上防毒面具,先后从北侧平台向三层平台上爬,外操殷强爬到半截,感到硫化氢气味太大,承受不了就下来了,外操刘永亮爬上去再也没下来。 李红岗随后向调度室郑建平报告事故,并和侧线油车间班长刘延海、常压岗位外操苏杨、付军芳等人,从二楼中控室拿了空气呼吸器去救援。 现场处置结束后,技术员兼安全员李红岗指挥班长刘延海和消防人员去三层平台检查漏点,班长刘延海发现三层平台水封位置有大量黄色液体溢出,且水封位置便携式报警器报警最严重,显示硫化氢浓度最大。