北京国奇能量钢结构工程有限公司“3·8”火灾事故 |
一、事故经过
2019 年 3 月 6 日,孟庆雷要求国奇钢结构公司顺义区项目工人撤场;3 月 7 日晚,撤场工人梁彦平、宋彬前往厂区住宿。 3 月 8 日,孟庆雷安排马振友铺设厂区南半区南侧仓库二层水泥地面,并让其安排撤场工人对仓库外墙破损窗户进行维修。当日 9 时左右,马振友安排梁彦平和宋彬进行仓库窗户维修工作。梁彦平在电话征得高键同意后,与宋彬一起按照马振友的安排,开始使用电钻、彩钢板对家具仓库北墙的破损窗户(长 2.5米、宽 2 米、距地面高约 5 米)进行封堵。10 时 30 分,马振友通过微信将家具仓库窗户封堵情况发送给孟庆雷。孟庆雷电话通知马振友调整彩钢板安装方式。梁彦平和宋彬提议使用电焊安装彩钢板,在马振友协助下从厂区内取得了电焊机、焊条、电源线及彩钢板、方钢管等工具和材料,并将电焊机接入家具仓库北墙外配电箱。11 时至 12 时,宋彬负责切割方钢管,梁彦平进行焊接作业。13 时 20 分左右,梁彦平继续在家具仓库北墙外梯子上焊接作业,宋彬在仓库二层为其递送方钢管。随后,梁彦平、宋彬先后发现焊接作业区域下方冒烟,进入家具仓库后发现家具和杂物起火,随即开始扑救,未能控制火势。附近人员发现起火并赶往现场扑救。13 时 38 分,国奇钢结构公司现场人员报警。