219| 0
|
揭阳市榕城区客货运输公司加油站4·23火灾事故 |
一、事故经过
2019 年 4 月 23 日 20 时 20 分许,位于揭阳市榕城区马牙路 东兴段的揭阳市榕城区客货运输公司加油站发生火灾,该起火 灾事故经消防部门勘查,火灾过火区域面积约 150 平方米,烧 损揭阳市榕城区客货运输公司加油站加油亭建筑构件,加油亭 内 8 台加油机及加油服务区内其他物品,直接经济损失 18.25 万元,未造成人员伤亡。 1.第一次火灾发生经过 2019 年 4 月 23 日 20 时 18 分 22 秒,杨受潮驾驶粤 V92317汽车进入市运加油站加油,20 时 18 分 58 秒,加油站员工吴旭 佳在加油亭 2 号加油机为粤 V92317 进行加油,20 时 20 分 07 秒,加油员吴旭佳离开粤 V92317 小汽车,协助加油站员工彭楚 鑫加油,20 时 20 分 23 秒,杨受潮启动粤 V92317 汽车驶离 2 号加油机, 因加油枪尚未拔出,导致 2 号加油机被拉倒,引发 了第一次火灾。杨受潮发现起火后,继续驶离加油站,拖曳倾 倒起火的 2 号加油机离开加油亭至十几米外方停车。第一次火 灾发生后,加油员黄填盛、彭楚鑫使用干粉灭火筒对起火位置 进行灭火,杨受潮参与了现场灭火工作,20 时 22 分左右,明火 被扑灭。 2.第二次火灾发生经过 第一次火灾发生后,加油员黄填盛电话报告市运加油站实 际控有人黄少藩加油站发生火灾。20 时 32 分左右,黄少藩到达 现场,黄少藩对被拉倒的 2 号加油机底座进行查看,确认油管 没有泄露汽油后,协助加油站员工将被拉倒的加油机搬到加油 站办公室门 口,随后指挥加油站员工继续营业。 20 时 35 分 26 秒,在黄少藩指挥加油站员工为前来的车辆 加油过程中,2 号加油机底座油管口喷出汽油。20 时 35 分 29 秒,黄少藩关闭加油机阀门。随后,黄少藩指挥加油站员工继 续加油作业,20 时 42 分 34 秒,加油站员工黄填盛使用自来水 对 2 号加油机底座出油口泄漏的汽油进行冲洗过程中,发生第 二次起火;正在加油的员工及顾客迅速撤离加油亭,20 时 42 分 55 秒,加油员黄填盛用灭火器试图扑灭火苗,但火势已经失 控。 黄少藩意识到无法控制火情后,指派黄填盛和彭楚鑫拨打 119 报警。 第二次火灾事故发生后,黄少藩电话告知市运加油站负责 人黄淡庄市运加油站发生第二次火灾事故,黄淡庄在赶赴现场 途中, 因市运加油站周围道路已经警戒,无法通过,故没有到 达现场;市运加油站主要负责人高淡銮因身体原因,2019 年起 只在日间上班,事发当晚未在现场,事故发生后,市运加油站 安全生产管理人员章秀华打电话给高淡銮,拟向高淡銮报告市 运加油站发生火灾事故, 因高淡銮已经休息,没有接听电话, 章秀华通过短信向高淡銮报告市运加油站发生火灾事故,4 月 24 日,高淡銮看到章秀华的报告短信后才得知市运加油站发生 火灾事故。