666| 0
|
富顺县中昊晨光化工研究院有限公司“8.31”爆炸 |
一、事故经过
2022年8月31日14时40分27秒(DCS)DCS是英文Distributed Control System的缩写,全称是分布式控制系统。]记录时间:14时40分09秒,经校对,特种分散树脂车间DCS记录时间与北京时间相差18秒。当班DCS操作工陈均开启单体计量槽V3003A进料阀门HV3019(P&ID图[ P&ID是英文Piping and Instrumentation Diagram的缩写,全称是管道及仪表流程图。]位号HV3604G),开始由单体贮槽V3001A向单体计量槽V3003A转料。14时40分34秒(DCS记录时间:14时40分16秒),陈均开启单体计量槽V3004A进料阀门HV3025(P&ID图位号HV3604H),开始由单体贮槽V3002A向单体计量槽V3004A转料。14时50分20秒(DCS记录时间:14时50分02秒),陈均关闭单体计量槽V3003A进料阀门HV3019,完成单体计量槽V3003A第一次转料,此时单体计量槽V3003A液位高度为1208.682毫米[ 根据单体计量槽V3003A液位高度换算,受料约0.523立方米。由于V3003A液位测量失真,根据单体贮槽V3001A液位下降高度换算,实际转料0.737立方米。 15时21分28秒(DCS记录时间:15时21分10秒),陈均开启单体计量槽V3003A夹套热水阀门PV3005,开始对单体计量槽V3003A进行升温升压操作。15时22分52秒(DCS记录时间:15时22分34秒),陈均第二次接到班长起春武指令《安全生产行政执法文书-调查询问笔录》中昊晨光化工研究院有限公司,陈均,2022年9月6日第三次。对4#反应釜分配盘抽空阀门由于分配盘抽空阀门与氮气阀门接线出现错误,远程开启抽空阀门后,现场实际氮气阀门打开。进行了远程开启、关闭操作。随后,仪表维修工在卡件室对抽空阀门和氮气阀门接线进行了互换。 15时40分35秒(DCS记录时间:15时40分17秒),陈均第三次接到班长起春武指令《安全生产行政执法文书-调查询问笔录》中昊晨光化工研究院有限公司,陈均,2022年9月6日第三次。远程开启4#反应釜分配盘抽空阀门由于分配盘抽空阀门与氮气阀门接线调整正确,远程开启抽空阀门后,现场抽空阀门打开。随即发生爆炸。