找回密码
 立即注册
热搜: HAZOP QRA SIL
查看: 497|回复: 0

[行业动态] 栖霞区尧化街道“1.9”火灾事故

[复制链接]
发表于 2023-8-18 13:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 luna 于 2023-8-18 13:40 编辑 + R7 e" p7 A* d# X. p
* q7 J- A. d* [2 |2 x
一、事故发生经过
  r) t- c* }# K0 O' G+ G       2022年1月9日8时40分左右,栖霞区尧化街道甘家边园区甘家边东101-7号璐瀚公司3号库承租户南京朋玉鑫汽配有限公司(以下简称朋玉鑫汽配)在进行热切割作业时引燃仓库内汽车保险杠塑料保护膜,后因未及时控制火情,火势迅速蔓延,导致璐瀚公司占地面积约2800平方米的大跨度厂房全部过火。, G# g9 J% a( C  F' z
- M2 I$ N' E$ R( y4 ?7 ~/ p, p
二、事故应急救援处置情况
0 R: h- c' U: L       2022年1月9日8时54分,市消防救援支队指挥中心接警后,立即调派24辆消防车、91名消防员到场处置。在应急救援过程中,市政消防管网给水不足,救援队伍抽取附近池塘水灭火。10时45分,火势得到控制,12时20分,明火被扑灭。
  C0 e5 ?3 z8 z! D) \, _
# @# N6 Y3 i. @三、事故原因. t8 c: D( k8 @  D6 n
     (一)直接原因9 O5 L; q. P& t* i4 b
       璐瀚公司长期以来违法使用农业集体土地,建设未获得建设规划许可、施工许可、消防行政许可的建筑群并招租生产经营;未与承租商户签订安全管理协议,未明确各自消防安全职责;被动消极整改消防安全隐患,将消防改造设计施工违法分包给不具备资质的个人杨某;不具备消防安全条件,承租户中印刷厂与仓库之间未采取有效的防火分隔,消防给水管道及设施不符合标准要求,关闭停用喷淋系统消防设施。
' N7 K4 F0 t3 S) T& r      (二)间接原因
2 V/ J8 O3 G+ Z, t        1.王子楼社区4 X- A3 `( A, e" n
        在“小工业园区、厂中厂”消防安全专项整治行动中,未能如实上报甘家边园区存在的消防安全隐患。
0 E2 y5 T1 W  \        2.街道办事处8 t, |" ?4 W0 e1 }& e
        尧化街道党政领导未认真履行安全生产和消防安全责任制规定[3];部署落实“小工业园区、厂中厂”消防安全专项整治行动不到位,未推进国土所、城建办、公安派出所等部门共同开展专项整治行动[4];对甘家边园区企业安全生产执法监督不到位,未能加强甘家边园区动火作业监管,未能督促甘家边园区存在的消防安全隐患整改到位、闭环管理。