北京大兴西红门镇"11·18"火灾事故 |
一、事故经过
2017年11月18日18时09分左右,大兴区西红门镇新建二村一幢建筑发生火灾,事故造成19人死亡、8人受伤。 2017年11月13日,王华派众义乐公司工人杨玉昌等人进行压缩机调试,由于容量不足导致原有变压器保险烧断。当日,樊兆田租用了事发建筑外东北侧变压器,并安排李波等人将配电室内连通地下冷库的电缆拆下,用铝芯旧电缆接到该变压器并装上电表。11月16日,王华安排工人继续调试设备,期间变压器处电表烧坏。杨武昌建议樊兆田更换一400安培的断路器和电表,随后双方工人购买并由樊兆田安排李波更换了电表和断路器。11月18日,李波让王震将变压器处电缆穿过电表互感器,发现电表反转,即将电表处两根电源线调换位臵以使电表正常运行,后发现制冷压缩机出现反转情况,随即又将压缩冷凝机组总配电箱处的两根电源线调换位臵,以使压缩冷凝机组正常运行。当日9时,众义乐公司作业人员张勇、韩彪到3号冷间内更换铝排管过滤器,期间进行了焊接作业和机组供电调试,10时42分关门离开,离开时冷库设备间内西侧压缩冷凝机组(ZYL-/160HP型,控制1、2、3号冷间)处于运行状态。至3号冷间爆燃,期间无人进入冷库。通过查证监控录像显示,11月18日17时01分49秒至18时09分18秒,3号冷间制冷机组控制箱运行灯、电源灯频繁闪烁、熄灭;18时09分16秒,3号冷间东门下方有烟冒出;18时09分18秒至10分04秒,3号冷间控制箱运行灯熄灭、运行灯微弱闪烁熄灭11次;18时10分08秒,3号冷间东门被爆燃冲击波冲开,烟气冲出后现场发生多次爆燃;18时11分17秒,聚福缘公寓东北侧楼梯处有大量烟气出现;18时11分28秒,地下冷库西侧通往地面的坡道出口卷帘门外冒出大量烟气,随后8秒内出口门廊内出现不少于2次的爆闪强光;18时11分42秒,聚福缘公寓西南侧楼梯间涌入大量烟气。视频显示,事故产生的烟气从聚福缘公寓东北侧、西南侧出入口大量涌入,期间可见有人逃生。