483| 0
|
淄博峻辰新材料科技有限公司“4.29”一般火灾事故调查 |
一、事故经过
2023 年 4 月 29 日,弘鼎公司在峻辰公司西厂区 1#罐组防火堤内进行储罐油气收集管线阻火器和切断阀及配套管件的安装工作,阻火器、切断阀以及短管、弯头等配套管件已组装为预制件,峻辰公司储运车间办理了《动火安全作业票》,动火作业级别为特级。8 时 5 分,弘鼎公司施工人员徐建斌、燕伟、曹茂水在吊车司机李成志的配合下,开始自东向西依次对 1#罐组储罐油气收集管线进行安装作业,作业内容是预制件与油气收集总管、储罐上的油气收集管线竖管组对、定位焊接。 9 时 29 分,施工人员徐建斌、燕伟、曹茂水开始对 V2002A储罐油气收集管线进行安装施工。峻辰公司监护人王孝远在防火堤外监护,吊车司机李成志将预制件吊装至 V2002A 储罐油气收集管线竖管与油气收集总管之间,预制件为南北方向水平布置。曹茂水站在北侧管廊上对北侧焊口进行组对,徐建斌站在南侧脚手架上对南侧焊口进行组对,燕伟负责焊接。燕伟先在北侧管廊上进行北侧焊口定位焊接,9 时 32 分,北侧定位 4 个固定焊点焊接完成。燕伟将电焊机焊钳传递给徐建斌,从北侧管廊移动到南侧脚手架上,并拿回焊钳。因 V2002A 储罐油气收集管线竖管管口(朝下)与预制件弯头管口(朝上)错位约 2cm,为方便校正管口,准备在竖管上焊接两块钢板。 9 时 33 分,徐建斌扶着第 1 块钢板,燕伟在竖管和钢板上刚点焊了一下,现场施工人员听到一声闷响,V2002A 储罐发生闪爆,罐体震动,罐顶单呼阀西侧的罐顶板撕裂,罐顶向东南方向掀开,罐顶板变形,整体翻落在 V2002A 储罐和 V2001C 储罐之间偏南位置的防火堤内,部分罐顶板靠在 V2001C 储罐西南侧爬梯上,随后罐内苯起火。
购买主题