一、事故经过 2007年12月18日晚,夜班操作员对反应器进行清洗和干燥,为生产新批次的MCMT做准备。19日早上大约7:30,白班操作员在毗邻生产线的控制室开始第175批次MCMT的生产。他按照常规批次操作规程,通过自动控制系统在反应器装入定量的原料。外操将金属钠手动加入反应器并将反应器密封。大约上午11点,内操开始加热反应器以熔化钠并引发化学反应发生,同时通过控制屏幕监控工艺温度和压力。 一旦钠熔化(98.9℃),内操会开启搅拌器。通过原料混合来增加反应速率,反应产生热量。反应放出和加热系统提供的热量会将反应的温度一直提升。在约148.9℃的反应温度下,操作员按照操作规程会关掉加热系统,但反应放出的热量仍将持续提高反应温度。在约182.2℃的温度下,内操按照操作规程通过自动控制系统,打开冷却系统。然而,在反应器中的混合物温度仍继续增加。 下午1:23分,中控室人员听到外操通知,说现场冷却出现问题,要求老板赶紧赶往生产现场。两名老板(不在生产现场)赶来后,老板(化学工程师)来到控制室帮忙,一名老板(化学家)去现场查看问题。员工回忆,老板(化学工程师)来到控制室查看后返回生产现场,在途中,遇见来控制室查看工艺报警的外操并告知该外操可能会发生火灾,要员工赶紧撤离。然后他重新返回控制室。 下午1:33,反应器的泄压系统无法控制失控反应迅速增长的温度和压力。附近的目击者说在反应器破裂、爆炸前,看到反应器顶部大量排气,并听到类似喷气发动机般的剧烈声音。爆炸造成位于中控室(距离反应器15m)的工程师和内操及两名反应器区域的外操死亡。另外一名外操和一名机修工受伤。另一名工程师由于现场一个集装箱的庇护免于受伤,却由于爆炸导致非致命的心脏病发作。