11月心得分享 此次贺利氏QRA项目在结论处根据业主要求对控制室不需要进行抗爆治理进行说明解释,查阅了《石油化工控制室抗爆设计规范》GB 50779-2022中的要求,找到了爆炸冲击波峰值入射超压和抗爆建筑物所选用结构之间的关系。 , d. l$ v3 p& h9 u0 \
- g a7 Z6 Q, d$ p# i
其中“爆炸冲击波峰值入射超压不大于6.9kPa时,可采用钢筋混凝土框架-加劲砌体抗爆墙结构、钢框架-支撑结构”作为侧向超压不大于6.9kPa时选择抗爆墙的依据。 根据《中国石化既有建筑物抗爆治理指导意见(试行)》的通知(集团工单安风[2020]41号)中的相应规定当建筑物受到的爆炸冲击波超压≥6.9kPa或冲量≥207kPa·ms且未进行抗爆设计时,建筑物宜采用抗爆治理,所以当受到的超压在这个范围以内时可以认为是不需要再进行抗爆治理。这个项目根据业主要求将标准中的相应条款拿出写在了结论处。另外在厂房内抗爆墙根据实际提供的数据选取了最大超压值作为抗爆依据来进行抗爆治理。 / }+ B3 Q/ {# s7 c5 O F
|