一、事故经过
       2017 年 12 月 19 日 7 时 30 分左右,山东日科化学股份有限公司安环部部长黄伟接到昌乐经济开发区环保办公室电话通知,省秋冬季大气污染督查组即将来昌乐县,对重污染天气错峰生产、挥发性有机物等进行现场督查。接到通知后,黄伟立即告知了生产部部长张立伟。张立伟随即安排干燥一、二、三车间全部停止使用燃煤热风炉改用燃气热风炉,8 时、8 时 30 分左右,干燥三、二车间相继点炉成功顺利开启燃气热风炉。
       按照原定计划,环保督查组停车地点位于干燥二车间锅炉房南侧,干燥一车间人员在停用燃煤热风炉后,班长毛民荣安排人员到干燥系统三楼以及十楼打扫卫生迎接检查。8 时 20 分左右,黄伟通知张立伟环保督查路线改在干燥一车间等离子塔南侧,需要干燥一车间开启一套燃气热风炉。张立伟在同黄伟确认环保督查组到达时间后,当即安排毛民荣 10 点左右开启未通过验收的干燥一车间2#燃气热风炉。
       接到通知后,毛民荣安排人员开启 2#燃气热风炉,因前期 2#燃气热风炉在调试过程中多次出现点火不成功及熄火现象,而且一旦出现点火不成功或者熄火现象,燃气热风炉会自动进入自检循环模式(5 分钟/次,大约时间为 25 分钟左右)。鉴于环保督查组到达时间,操作人员为节省点炉时间,绕过自动联锁对燃气热风炉进行手动点火,未成功,导致天然气串入干燥系统,天然气与空气的混合气体顺气流经过旋风除尘和布袋除尘器到达低温等离子环保除味设备。9时 14 分许,天然气与空气的混合气体遇到等离子设备电火源发生爆燃,引燃干燥系统内及干燥装置周边可燃物料,引发火灾事故。现场 6 名人员撤离不及当场遇难,5 名人员受伤,其中 1 名伤员在医院抢救无效死亡。
       目前,7 名遇难者家属已全部签订事故赔偿协议,4 名受伤人员中已有 3 人出院,其余 1 人正在积极治疗,病情稳定。