一、事故通报
       按照华兴公司硫酸二期大修计划安排,耀德公司定于2021年4月29日对华兴公司硫酸厂303高压配电室配电柜进行清灰作业。
4月29日8:50左右,姚晓兵、姚为运到高压维护班重申了成员的工作分工,强调了安全事项。随后姚为运到六国公司准备停电事宜,姚晓兵带领其他6名成员到达303配电室现场。9:20姚晓兵和303高压配电室操作人员办理了第一种工作票,刘阿龙对303高压配电室操作人员下达了停电通知单,9:30配电工何静和高俊两人按工作票要求执行倒闸操作。全部操作完毕,姚晓兵电话通知姚为运,六国公司110KV一变303馈线可以进行停电操作。待姚为运通知已停电并做好安全措施后,姚晓兵按照第一种工作票要求,打开303高压配电室Ⅰ段进线电源柜后盖板,按规程进行了验电、放电、接地、挂牌。随后,姚晓兵打开隔离柜下后盖板,对母排验明无电后,通知胡坚文、吴宏、严华荣三人可以进行清灰作业。胡坚文等三人到开关柜顶部打开柜顶盖板开始作业。为避免隔离柜有人误操作而反送电,姚晓兵将隔离柜手车抽出,在隔离柜上挂“禁止合闸,线路有人工作”标识牌,将柜门虚掩(未上锁),并告知所有工作人员隔离柜有电。然后通知查志杰、胡德东二人可将其他开关柜断路器抽出清理。随后查志杰在清理抽出的隔离柜手车,胡德东在变开关柜处准备抽出断路器,查志杰过去帮忙。姚为运到达303高压配电室查看综保装置。姚晓兵作为现场作业指挥,到开关柜后,上柜顶查看母排情况。10:02左右,姚晓兵检查完母排,从配电柜后走到柜前时,听到有“嗤嗤”放电声,看到汪长青上半身伸入到隔离柜柜内,立即切断303高压配电室Ⅱ段进线柜电源,姚为运随即将汪长青抱下来放到地面平躺,并进行心肺复苏和人工呼吸。