2014年4月11日,延安炼油厂开始检修,将液化气分装置产生的戊烷油储存在溶剂油罐区常温常压内浮顶G9518内。 4月24日21时许,厂际管线吹扫置换期间,油品调和车间二工段运行一班班长高新怀发现溶剂油罐区内储存戊烷油的G9518外壁上大量水珠凝结,且周围有较浓的瓦斯气味后,随即将这一情况向正在三工段球罐区检查的油品调和车间副主任乔向平、车间主任王煜进行了汇报。 24日21时30分,王煜、乔向平和车间副主任张龙、工段长李俊升、设备技术员王斌赶到现场,看到G9518外壁挂满水珠。王煜立即安排:在消防车现场监护下,将G9518内储存戊烷油自压向G9517,由李俊升全程负责现场监护。 随后, 在消防队的监护下,将G9518与G9517两罐连通,自压降低G9518液位。至4月25日0时自压结束,G9518液位由9.2 m下降到8 m,G9517液位由6.8 m升至7.8 m。G9518罐壁挂霜挂水现象消失,班长高新怀、外操人员王军峰关闭调和进口阀。在此期间,王煜将这一情况向赶到现场的生产科科长杨建军作了汇报。针对G9518、G9517液面过高,经商议,决定近日内向次品油罐转存戊烷油。 25日11 时许,接到生产调度中心指令,油品调和车间次品油罐区G9532开始接收一联合车间转来的污水汽提油品。至25日19时结束,输转污水汽提油品64吨左右。随着G9532液位升高,储罐温度从18℃升至54.98℃。 25日17 时55分,王斌在车间主控室向班长韩小惠交班时,告知其当班期间将G9517内的戊烷油转入G9532至10 m停泵,然后自压至G9535,压平为止。 26日0时许,值班班长韩小惠请示车间值班工段长李俊升,是否将G9517的戊烷油倒入G9532?李俊升表示,如果管线空出来就可以转。随即,韩小惠安排外操人员高兵全进行流程改换,将G9517的戊烷油转输至次品油罐区的G9532,此时G9532内温度保持在53.04℃。 26日0时5分,外操人员惠国强回到主控室,向班长韩小惠汇报,流程已改换完毕,正式启泵,G9517开始向G9532转输戊烷油。在转输作业过程中,沸点在9.8℃到36℃的戊烷油进入温度较高的G9532后发生突沸气化,罐内气压骤然大幅度升高。 26日0时20分,随着一声闷响,G9532罐顶局部撕裂,汽化戊烷混合物从罐内喷出,迅速下降并沿地面蔓延扩散。听到闷响后,主控室内的李俊升、王婧、韩小惠、惠国强和泡沫站的巡检员李小红同时发现主控室南面地面上被白色雾气弥漫,接着,主控室内也有大量气体进入并伴有较重的瓦斯气味。出现险情后,现场工作人员立即关闭手机,并用座机向相邻区域通知关闭手机、设立警戒区域、组织危险区域内人员紧急撤离,同时向厂消防队、车间领导报告情况。 26日0时23分,汽化戊烷混合物达到爆炸极限浓度,在罐区南侧非防爆区UPS电源室和西侧溶剂油变压器室。遇到电器设备火花时发生化学爆炸。爆炸引起整个油气扩散区燃烧,并导致G9532化学爆炸,将灌顶彻底揭落于罐体西北侧地面。爆炸造成大量油品飞溅,形成以G9532为圆心的扇形喷溅区,主要喷溅区域集中于G9532西侧及西北侧。爆炸喷溅产生的飞火将该罐西北侧溶剂油区内的G9515、G9518罐顶点燃,同时,在G9532所在罐组内地面形成流淌火,将G9531引燃。 爆炸起火区域涉及次品油罐区G9531-G9534防火堤内外和与之南侧相邻的泵房、DCS主控室、UPS电源室、交接班室、统计室、仪表配电室、溶剂油变压器室以及西侧相邻的G9518、G9515、泡沫站及葫芦河河道等。