一、事故经过
经调查,福建大成皮业有限公司因变压器用电负荷不平衡需要做调整,机修部安排10月1日工厂放假期间对配电房更换电缆,机修部主管陈明中安排邓凡雷、王力两名电工作业。由于机修部人手不足,缺少拉电缆的辅助人员,公司安排湿法车间涂台工人陈地新和魏如畴两人作为辅助工帮忙。2019年10月1日早上7点,邓凡雷、王力、陈地新、魏如畴开始维修作业,到中午11点30分左右,电缆拉好,所有人去吃午饭。当天下午13点30分左右,邓凡雷、王力、陈地新、魏如畴4人回到配电房进行收尾工作(固定电缆、缠绝缘胶带、测试相序等),陈明中送上高压电,邓凡雷送上配电房的低压电,试电后陈明中、邓凡雷到揉纹车间发现有一路相序接反了,电机反转,陈明中要求邓凡雷回到配电房调整相序,自己去仓库给邓凡雷拿胶带。邓凡雷在配电房设备未完全断电的情况下就开始带电作业(电柜中的四路电源里,有一路未彻底断电),导致与王力配合调相序的陈地新在用扳手卡螺丝的过程中,因操作不当触电身亡。