一、事故经过
       2019年2月18日8:20,POX运行部生产交接班会,在101A炉跳停的情况下,确定启用蒸汽过热炉101B。操作二班立即准备101B炉开工,做好接收超高压饱和蒸汽的准备。
       9:00,当班二班班长孙洋洋、主外操李奇峰、外操袁旭东、外操付传庆一起去现场确认蒸汽过热炉101B炉的开工流程。
       9:30,内操程营缓慢开大蒸汽过热炉101B烟道入口挡板至20%,烟道出口挡板至22.5%,引风机C-102(过热炉A/B共用)入口调节阀阀门开度缓慢增至18%,供风流量提至约15000Nm3/h。
       10:00-11:00,外操袁旭东改动了氮气置换蒸汽过热炉101B燃料气管线流程及吹扫炉膛流程,用胶皮管线连接氮气线至PSA尾气控制阀处排凝阀,接好氮气胶管,李奇峰打开B1-1主烧嘴双阀后离开,袁旭东按照李奇峰的安排又打开B1-4、B5-4、B5-1、B3-2主烧嘴双阀后,使用对讲机向内操程营报告已打开5组主烧嘴双阀,准备进行101B炉的燃料气管线置换及炉膛吹扫(备注:直到完成置换都没有关闭这5组主烧嘴双阀,成为天然气进入101B炉内的第一个关口)。
       11:30,外操袁旭东打开氮气管线手阀进行蒸汽过热炉101B燃料气管线置换及炉膛吹扫。
       11:40,内操程营通知化验中心来现场采样分析。
       12:20,化验员吉克伍且到现场,外操袁旭东配合化验人员分别对炉膛和燃料气管线采样,采样点为蒸汽过热炉101B的二层平台看火孔和主燃料气集合管末端排凝管线处(备注:没有按照操作规程取四个点的样)。
       14:10,可燃气体化验分析结果合格,主外操李奇峰和外操徐海宝、付传庆、张爱强一起去现场做点火准备工作;工程师吴纯马、汪毅恒到达现场指挥长明灯点火工作。
       15:20,班长孙洋洋到达现场,配合蒸汽过热炉101B点火。
       15:36起, 内操程营按《开工方案》进行仪表确认和系统联校。确认自动调节阀(PV10413)正常,并随即关闭了PV10413阀。
       15:37,内操程营给出蒸汽过热炉101B的天然气主管联锁切断阀(UV10402)的信号,发现阀门信号没有返回,通知维保公司处理,并向二班班长孙洋洋报告。通过现场天野化工员工陈兴华联系到仪表维修后,联锁切断阀(UV10402)于15:56打开。内操程营也发现联锁切断阀(UV10402)已有开关信号返回(备注:此时应恢复切断阀联校前状态,即关闭联锁切断阀(UV10402))。
       15:49,内操程营打开蒸汽过热炉101B燃料气长明灯联锁切断阀(UV10403)。
       16:05左右,内操程营发现调节阀有流量数据显示的异常情况,并向工艺工程师吴纯马报告。
       16:20,维保人员到达现场,准备现场长明灯点火工具。
       16:25,班长孙洋洋和内操程营确认炉膛负压,工程师吴纯马、外操李奇峰准备点火棒(火把)。
       16:30,外操徐海宝和班长孙洋洋关闭向燃料气系统充氮气管线手阀。工程师吴纯马、汪毅恒试点炉外长明灯临时火炬成功。
       16:45左右,班长孙洋洋向内操程营询问过热炉的负压情况,为点燃长明灯作准备。DCS上显示炉膛压力为-13.5Pa,程营回答炉膛压力应为-20Pa;随即从DCS上将压力从-13.5Pa调到-20Pa。此时,程营还没有意识到天然气可能已经进入炉前,也没有告诫当班班长孙洋洋或其他外操工,在没有排除天然气管线压力和流量异常、确认天然气阀门关闭状态前,不能进行点长明灯作业。
       16:48,外操张爱强、付传庆去二层平台准备开长明灯火嘴前双阀。同时,工程师吴纯马将火把(点火棒)从炉底B5-1烧嘴的点火孔伸入炉膛时,炉膛发生闪爆。