一、事故经过 $ R& H7 ?+ p( _" }+ E9 @. j 2020 年 6 月 6 日约 8 时,综掘七队早班吴国兴(跟班副队长)主持召开班前会,安排对 130205 综放工作面回风巷进行维 修,主要工作内容为清理四十米左右巷道的渣, 向 130205 综放 工作面移综掘机。综掘七队作业人员到达 130205 回风巷后,约 11 时 49 分巷修机司机杨文学在倒巷修机时,杨相成拉电缆不及 时, 电缆被挤断,造成巷修机、分馈开关、总馈开关、13 采区 +810m水仓移动变电站(以下简称 “移变”)断电。 随后两人告知警戒线外的吴国兴电缆被挤断,需要电工处理。 ' } c+ j; y4 k% y 吴国兴、李伟(生产准备班副班长)、杨勇峰(电工班班长) 和郑宏(死者)四人到巷修机处查看被挤坏的电缆后,郑宏对分 馈开关进行停电闭锁。随后郑宏和杨勇峰开始处理电缆,将电缆 中四根芯线全部割断,准备接第一根芯线。在此期间李伟返回综 掘机处和其他工人继续盘综掘机电缆,等电缆盘完后,李伟和杜 伟(电工)来到巷修机处,郑宏告知电已停好,移变和总馈开关 可以送电。随后李伟安排陆建红(工人)去移变送电,杜伟去总馈开关处送电。: r: e6 L4 G3 m9 g' T( } 当郑宏开始接第二根芯线时,李伟走到杨勇峰和郑宏身旁, 郑宏让李伟去帮自己挂分馈开关停电闭锁牌。李伟去挂闭锁牌 后,吴国兴安排杨勇峰去确认分馈开关是否停好电。大约 12 时 12 分陆建红把移变的电送上,杜伟把总馈开关的电送上,正在接线的郑宏 “啊” 了一声,倒在地上。