一、事故经过
       2020年6月2日开始,寿阳世纪精细公司董事长祁成福安排二车间主任祁朴胜在合肥美泰克公司技术员华林指导下,组织二车间员工生产邻苯二甲酰氯。
       6月4日17时20分1#配料釜开始投料,18时15分1#配料釜开始升温,21时1#配料釜温度升至76℃启动搅拌(此时2#酰化釜正在进行滴加反应,3#酰化釜和6#精馏釜闲置,4#酰化釜已反应完毕正在冷却静置,5#脱溶釜正在进行分离二甲苯操作)。
       21时7分,二车间当班班长白皓发现1#配料釜人孔盖密封处有气体泄漏,白皓与另一员工武文杰仅佩戴防毒面具(3M6006型简易防毒面具)使用扳手对人孔盖上9个紧固螺栓中的4个已松动的螺栓进行了加固。
       21时13分,正在办公楼开会的祁成福、祁朴胜、华林及南京杰运医药科技有限公司技术员方靖闻到有光气的气味,中断会议前往二车间查看。华林仅佩戴3M6006型简易防毒面具到车间二层平台检查发现生产系统已呈正压,随即指挥白皓和祁朴胜对正在运行的1#配料釜、2#酰化釜、4#酰化釜及5#脱溶釜进行冷却降温。
       华林随后下楼去二车间西侧的无人看管的尾气处理装置查看,发现7#主破光塔循环泵和尾气引风机都已停止运转后{循环泵停转导致7#主破光塔失去吸收分解光气的功能,含有光气的尾气从位于二车间屋顶密封不严的尾气排放设施泄漏;引风机停机导致系统由微负压转为正压,光气从1#配料釜人孔盖密封处泄漏},随即通知祁成福。
祁成福立即通知值班电工于荣仙检查循环泵和引风机的停机原因,经检查发现系7#破光塔循环泵和引风机电机热保护继电器动作,致使循环泵与引风机停止工作,于荣仙对热保护继电器复位并启动循环泵和引风机,尾气处理装置恢复运行,但此时已致大量光气泄漏。
       在气体泄漏处置过程中,二车间主任祁朴胜、员工白皓、武文杰、孙伟东、赵敬磊、化验员王金仙和南京杰运医药科 技有限公司技术员方靖等先后出现了不同程度的咳嗽、呕吐等中毒症状,紧急疏散至厂门外空旷处,在呼吸新鲜空气、服用牛奶后中毒症状有所缓解,祁成福仅让以上人员回家或在办公室休息。
       6月5日7时许,一车间准备下班的部分员工感觉喉咙不适,祁成福派车将这些员工送至寿阳县人民医院检查,同时通知白皓等人前往医院住院检查治疗。
       6月5日15时许,一车间员工袁昌生也因身体不适被送往医院救治,17时21分袁昌生因抢救医治无效死亡,其余中毒人员留院观察后已脱离危险。