205| 0
|
江苏泰兴红星化工液氯泄漏 |
|
一、事故经过
2015年6月23日上午8时左右,红星公司维修工屈江民在架设电力线作业时,闻到液氯管道上的3#电动阀处有异味,就告诉红星公司负责人张友,张友组织人员进行检查,发现3#电动阀处有少量氯气泄漏,张友要求维修工做好拆换3#电动阀的准备工作。 9时25分张友打电话给新浦公司调度室,说“红星公司需要更换一个漏氯气的阀门,请求停止供氯”,新浦公司员工朱俊请示调度徐绍锋后,通知新浦公司液氯岗位员工杨志明停止向红星公司供氯。 9时30分,新浦公司中控显示器上红星公司流量计已经降至为0,红星公司供氯主管压力显示为0.6Mpa,朱俊打电话通知红星公司“已将阀门(1#阀门)关闭,但是红星公司流量计显示有压力”。红星公司回复朱俊称“红星公司正在使用管道内剩余的氯气”。红星公司接到新浦公司已经停止供氯的通知后又过了10分钟,张友看到红星公司监控显示屏上的接收槽顶部、缓冲罐、分配台上面的压力表均显示为0,总管压力显示0.012兆帕,总管流量为0后,安排屈江民到公司围墙西边的桥架上关闭从新浦公司进入红星公司的液氯管道上的2#电动阀门,屈江民在关2#阀门时,未能转动,就告诉张友2#阀门不能转动,张友认为2#阀门已关闭。 10时左右,张友关闭了流量计前的4#阀门,安排维修工顾名清、屈江民穿戴好空气呼吸器上管架上更换泄漏的3#电动阀。 10时15分左右,当卸到第7个螺丝时,液氯从管道里泄漏出来。