东莞松山湖东莞市华研新材料科技有限公司“4·29”一般触电事故

[复制链接]
发表于 2025-2-5 11:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、事故经过
       2024年4月29日15时20分许,位于东莞市松山湖园区四海南路松山湖段1号1栋101室的东莞市华研新材料科技有限公司发生一起触电事故,导致1人死亡,直接经济损失约人民币125万元。
       2024年4月29日上午,华研公司设备维修课安排维修人员配合消防安全课提出的需求到车间安装应急灯。13时30分许,关华祥、黄佳平开始在一楼成型车间安装应急灯,14时许,关华祥、黄佳平二人进入到中走丝房(事发地点)安装应急灯,陈瑶负责告知黄佳平与关华祥安装应急灯的位置,14时30分许,应急灯安装完成,可正常亮起,黄佳平与关华祥去到下一个房间安装。安装期间,一名员工告知关华祥、黄佳平二人,中走丝房空调跳闸;15时许,因中走丝房的空调出现故障,关华祥、黄佳平二人又回到中走丝房,关华祥此时判断可能是因为线路接错了一组导致空调故障,然后关华祥对线槽线路进行检查,并让黄佳平去关闭空调的开关,黄佳平关闭空调开关后,关华祥开始检查线路。15时20分许,关华祥发出几声叫声并倒在地上昏迷。