一、事故通报
5 p* a ` y- G/ ~" E* H% F" ^' A$ R7 @, x/ F' U z
台湾屏东县恒春镇第三核能发电厂(简称核三厂)于2025年3月6日上午11时23分发生火灾事故。当时民众发现厂区冒出大量黑烟并报警,消防部门随即调派12辆消防车、21名消防员赶赴现场。经核三厂确认,起火点为厂区废弃空压机厂房南侧的两座冷却水塔,距离正在运转的二号机组约50米。火势在11时41分被扑灭。- V V% |# x# @$ X! o, M# k
o7 W5 p$ x& Y4 ~0 b8 U
( w/ ~' O7 \( ? F
9 ]6 Q% a- s& Z- B( I7 R(图片来源:时事观点) / }: w: Z2 F& r8 i+ b' M
5 h- z- U* b, @6 k4 c) d
二、事故原因
1 E( U4 X+ ]+ E3 p8 h, H; j) e 经调查,事故系施工人员切割废弃铁材时操作不当引发。