|
事故档案
发生日期: |
2024年7月27日13时30分许 |
发生地点: |
厦门市欣成业工贸有限公司内 |
涉及物料: |
- |
化学反应: |
- |
事故类型: |
电气伤害 |
工艺环节: |
违规带电维修滚焊机 |
人员伤亡: |
1人(张X德)死亡 |
财产损失: |
直接经济损失约人民币154万元 |
环境污染: |
- |
调查报告: |
有 |
现场图片: |
无 |
现场视频: |
无 |
一、事故经过
. e: U A! [' B( r( J( w! E 2024年7月26日,欣成业的涉事滚焊机出现故障,张x德于当日下午对该机台进行维修,但是并未修好;7月27日9时许,引 二楼夹层配电箱内的断路器故障,请公司生产主管杨X格安排人员更换,杨X格通过周X德请来电工证已经过期的陈X攀更换了: 器,但是滚焊机的故障并未排除。7月27日13时许,张X德继续对该滚焊机进行维修,13时30分许,张X德在维修过程中,不慎 内部带电的控制器接线排,导致触电身亡。在维修过程中,张X德未佩戴绝缘安全防护用品,未采取其他防触电安全防护措施 滚焊机后侧连接在下防护板上的外壳接地线,以及该滚焊机后侧的下防护板,且未对滚焊机设置在二楼夹层电源开关进行断 员辅助作业,作业过程无安排电工全程监管。
) {% `: k; R; [$ G7 e% z1 I) R" H5 c! L
二、救援情况
: W* H7 c, ?7 X0 K# C7 }" o0 r 厦门市欣成业工贸有限公司的包装工人杨X格在无意中发现张X德头部在涉事滚焊机里面,整个人趴在地面上,于是立即 人,有人晕倒了”,工人樊X平闻讯后,立即赶过来协同杨x格将张X德抬出来放置于旁边的地板上,樊X平见张X德毫无意识, 心脏急救,主管杨X格也随即赶到现场参与急救,杨X格负责吹气,樊X平负责按压心脏,整个心肺复苏的急救过程,一直持续 事故现场。
: T- l- D' i7 |, }0 v2 z' Q4 l事故发生后,厦门市第五医院对张X德进行全力抢救,当日15时许,医院宣布张X德死亡。2024年7月30日,在属地政府的 事故相关单位与张X德家属达成赔偿协议,善后工作处理完毕。- E) {9 f, y! D# d* |
: v6 f, L7 i! \& M' C& Y8 w三、事故原因
* x2 I" s( g* Q% { (一)直接原因。 1 r1 D$ T+ ?, N- j0 j
张X德安全意识淡薄,无电工证,也无其他专业人员的监护,作为非专业维修人员,在未佩戴安全防护用品,未采取安全 况下,私自拆除涉事滚焊机后侧连接在下防护板上的外壳接地线,以及该滚焊机后侧的下防护板,违规维修通电状态下的滚火 到该机台内部带电的控制器接线排,是导致该起事故发生的直接原因。
7 D* s% u" n# Q5 ~ (二)间接原因: 5 u# }* ^7 x6 Q
1.厦门市欣成业工贸有限公司安全生产主体责任落实不到位,安全管理有漏洞,对张X德安全教育培训不到位,导致张X 薄,在通电情况下,违规维修涉事滚焊机,未按规定开展安全风险辨识,对维修滚焊机作业现场的安全风险和事故隐患不重 术、管理措施,及时发现并消除张X德违规带电维修滚焊机的事故隐患,是导致事故发生的间接原因。5 k8 u) |/ O$ t$ }& M4 P) n
2.厦门市欣成业工贸有限公司未建立维修规程,未执行断电挂牌措施是事故的原因之一。
/ V' N8 I* L% k1 \7 ^& D+ i" @8 j/ \( i
& E8 ^! k/ V' K% v, F9 ] |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|