事故档案
发生日期: |
2018-09-12 |
发生地点: |
大连天源基化学有限公司 |
涉及物料: |
硝基苯、氨气、二 甲基亚砜等 |
化学反应: |
- |
事故类型: |
泄漏 |
工艺环节: |
过滤 |
人员伤亡: |
1人受伤 |
财产损失: |
- |
环境污染: |
- |
调查报告: |
有 |
现场图片: |
无 |
现场视频: |
无 |
一、事故经过
1 ]0 g H2 v! u8 M 2018 年 9 月 12 日 4 时许,天源基公司三车间 NPH 岗位操作工于在洋发现浊液不往 R102 中进,将膜过滤器大泵、小泵和清液阀门关闭,用 0.2MPa 的氮气反吹膜过滤器时,于在洋贴近观察转子流量计,转子流量计玻璃外壳突然爆裂,加氢液喷洒到其面部及身体。 二、救援情况
! ]9 H" B3 Q6 l$ {8 `5 f 事后,于在洋打电话向三车间甲班值班长李传鼎报告称转子流量计爆裂,加氢液喷洒到自己的脸和身体上。李传鼎立即赶到车间二楼,看到膜过滤器已经关闭,于在洋正在用清水冲洗脸部和眼部,协助于在洋冲洗脸部和眼部约 20 分钟后,发现于在洋身体上也有加氢液,又将于在洋领到澡堂冲洗身上的加氢液。4 时 30分左右,李传鼎打电话向当天公司总值班二车间副主任张玉峰报告事故。5 分钟左右,张玉峰开车将于在洋送医院经简单处置后,三车间副主任郭卫又将于在洋转送至大化医院救治。" H% N( L5 f- Q/ I3 \5 {" z* |
: E" z, O/ z) y
三、事故原因
/ @$ h$ @9 L4 ~7 j, [* W(一)直接原因
& w- {" d; B1 t2 b 1.膜过滤器转子流量计玻璃管受压爆裂,导致带压的加氢液喷溅出来。
) S% ~, P' P! g2 R ? 2.于在洋在未按《膜过滤岗位安全操作规程》穿戴劳动防护用品的情况下,贴近观察膜过滤器转子流量计。
) x- r+ M. R. b3 w5 F# C(二)间接原因, H k; m+ l3 F4 Y1 n! F4 ^) p
1.天源基公司,对设备及仪表检查、维护管理不到位,发生爆裂的转子流量计从 2010 年 8 月使用至发生事故前,从未进行过拆卸检定或维护保养,玻璃管强度退化导致受压破损;《膜过滤岗位安全操作规程》不完善,未明确规定氮气反吹压力控制参数,未明确要求应缓慢开启转子流量计上游阀门,防止浮子突然上冲损坏玻璃管的操作要求。
! ~1 o" s2 z( i# [8 }/ ? Z 2.天源基公司,安全检查管理不到位,未及时发现并制止于在洋未按《膜过滤岗位安全操作规程》穿戴劳动防护用品的行为。: s7 X2 N. ^3 R