找回密码
 立即注册
热搜: HAZOP QRA SIL
查看: 47|回复: 0

辽宁大连天源基公司加氢液喷溅致1伤

[复制链接]
发表于 2025-4-1 15:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
事故档案
发生日期: 2018-09-12
发生地点: 大连天源基化学有限公司
涉及物料: 硝基苯、氨气、二 甲基亚砜等
化学反应: -
事故类型: 泄漏
工艺环节: 过滤
人员伤亡: 1人受伤
财产损失: -
环境污染: -
调查报告:
现场图片:
现场视频:
一、事故经过
1 ]0 g  H2 v! u8 M       2018 年 9 月 12 日 4 时许,天源基公司三车间 NPH 岗位操作工于在洋发现浊液不往 R102 中进,将膜过滤器大泵、小泵和清液阀门关闭,用 0.2MPa 的氮气反吹膜过滤器时,于在洋贴近观察转子流量计,转子流量计玻璃外壳突然爆裂,加氢液喷洒到其面部及身体。
二、救援情况
! ]9 H" B3 Q6 l$ {8 `5 f       事后,于在洋打电话向三车间甲班值班长李传鼎报告称转子流量计爆裂,加氢液喷洒到自己的脸和身体上。李传鼎立即赶到车间二楼,看到膜过滤器已经关闭,于在洋正在用清水冲洗脸部和眼部,协助于在洋冲洗脸部和眼部约 20 分钟后,发现于在洋身体上也有加氢液,又将于在洋领到澡堂冲洗身上的加氢液。4 时 30分左右,李传鼎打电话向当天公司总值班二车间副主任张玉峰报告事故。5 分钟左右,张玉峰开车将于在洋送医院经简单处置后,三车间副主任郭卫又将于在洋转送至大化医院救治。" H% N( L5 f- Q/ I3 \5 {" z* |
: E" z, O/ z) y
三、事故原因
/ @$ h$ @9 L4 ~7 j, [* W(一)直接原因
& w- {" d; B1 t2 b       1.膜过滤器转子流量计玻璃管受压爆裂,导致带压的加氢液喷溅出来。
) S% ~, P' P! g2 R  ?       2.于在洋在未按《膜过滤岗位安全操作规程》穿戴劳动防护用品的情况下,贴近观察膜过滤器转子流量计。
) x- r+ M. R. b3 w5 F# C(二)间接原因, H  k; m+ l3 F4 Y1 n! F4 ^) p
       1.天源基公司,对设备及仪表检查、维护管理不到位,发生爆裂的转子流量计从 2010 年 8 月使用至发生事故前,从未进行过拆卸检定或维护保养,玻璃管强度退化导致受压破损;《膜过滤岗位安全操作规程》不完善,未明确规定氮气反吹压力控制参数,未明确要求应缓慢开启转子流量计上游阀门,防止浮子突然上冲损坏玻璃管的操作要求。
! ~1 o" s2 z( i# [8 }/ ?  Z       2.天源基公司,安全检查管理不到位,未及时发现并制止于在洋未按《膜过滤岗位安全操作规程》穿戴劳动防护用品的行为。: s7 X2 N. ^3 R