天津滨海新区渤化化工发展有限公司“6·25”火灾事故 |
一、事故经过 2024 年 6 月 24 日,双氧水装置进行短期计划性停车检修,停车检修至事故发生期间共涉及双氧水装置 4 个运行班组,分别为甲班、乙班、丙班、丁班。2024 年 6 月 24 日 1 时开始,由丁班负责准备全线停车,6 月 24 日由丙班完成检修工作,6 月 24 日 20 时 30 分后,乙班开始做开车前准备工作,间歇性向工作液计量槽 VK-1401 补加工作液。6 月 25 日 8 时 15 分许,甲乙班完成交班后,甲班上岗。负责仪表维护的北京凯隆公司员工孟某山开展例行巡检工作。9 时43 分,甲班外操郭宇峰发现工作液计量槽 VK-1401 出料管线自动调节阀 LICA-14001 前后手阀和平时开度不一样,随后将前后手阀恢复正常开度。在萃取塔进料期间,萃取塔液位呈上升趋势,在两分钟内突然出现加速上升的趋势。王晶要求内操果玉婷通过 DCS 系统远程控制加大萃取塔出料阀开度,最大达到 90%。10 时 24 分 16 秒,萃取塔塔顶液位达到高液位报警 72.05%;10 时 24 分 45 秒,萃取塔内物料急剧翻滚,双氧水有明显的分解现象;10 时 25 分 7 秒,循环工作液贮槽 VK-1404 液位 LIA-1404达到高液位报警 60%后,持续上升至高高液位报警 65%;10 时25 分 44 秒,工作液计量槽液位达到高液位报警 70%后,持续上升达到高高液位报警 80%。10 时 26 分 29 秒,高位集料槽 VK-1306 液位达到高高液位报警 20.7%;10 时 26 分 32 秒,高位集料槽开始从放空管线持续喷料;10 时 27 分 5 秒,停纯水泵;10 时 27 分 8 秒,停磷酸计量泵;10 时 27 分 15 秒,将进萃取塔进纯水流量调节阀改为手动并关阀;10 时 27 分 18 秒,将进萃取塔纯水预热器的蒸汽调节阀改为手动并关阀;10 时 31 分 11 秒,萃取塔视镜有物料喷出;10 时 31 分 16 秒,爆炸着火,DCS 信号丢失。爆炸发生后,双氧水装置生产主管刘欢通过对讲机下达撤退命令,要求内操果玉婷向公司应急平台报告,班长王晶着防护服赴装置现场,在集液池附近发现丁凯,协助其撤离。