24| 0
|
大连金州新区玉华市政工程有限公司“6.9” 较大中毒事故调查报告 |
一、事故经过
2015年6月6日,玉华市政公司设备维修班班长刘丰昆在组织更换2号泵站管道截止阀时,发现集水池内淤泥比较多,6月8日,刘丰昆向设备安全部部长白同利报告:2号泵站集水池内淤泥比较多,需要清理,并提出自己带着维修班人员清理,白同利听后说“行”。 2015年6月9日8时30分,玉华市政公司设备维修班班长刘丰昆带领尹远飞、关雅璠、宁景龙到达2号泵站,对该泵站集水池内的淤泥实施清理,关雅璠、宁景龙2人在地下一层通过检查孔用爬子清理格栅间浮在污水上的杂物,刘丰昆、尹远飞通过检查孔直爬梯进入地下二层集水池内,从事用铁锹将淤泥铲到排污泵吸入口处的作业。 9时30分左右,刘丰昆突然晕倒,尹远飞立即将刘丰昆往连接地下二层与一层的检查口处拽,还没到检查口处时尹远飞也晕倒,关雅璠发现后,立即跟身边的宁景龙说赶紧救人,宁景龙随即下到集水池内救人,也晕倒在集水池内,关雅璠又喊在泵站外、地面上的泵站看护人谷相友赶紧救人,谷相友听到喊声后下到地下一层,将放置在地下一层的木梯子,放入集水池内,谷相友沿木梯下到集水池内参与救人,谷相友下去后也晕倒在集水池内,关雅璠没有再敢下去救人,跑出泵站,给公司设备安全部白同利部长打电话报告事故情况,此后,又分别拨打了119、110和120救援电话。