一、个人风险
       根据GB 36894-2018《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》3.2节要求,首先在Safeti中设置总图、天气、点火源、障碍区,录入相关设备信息,同时添加围堰(在相关设备设置)、人口(风险)、周围环境地图(使用天地图)。
       运行后点击工具栏风险>多水平,选择上述文件要求的频率(在这之前在设置>风险首选项>等高线,设置好要求的频率与颜色),生成频率曲线,得出评估结果。
9 t* c: T2 Y2 n4 D8 v
二、社会风险
       根据GB 36894-2018《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》4节要求,首先在Safeti中设置总图、天气、点火源、障碍区,录入相关设备信息,同时添加围堰(在相关设备设置)、人口(风险)、周围环境地图(使用天地图)。
       运行后点击工具栏风险>经修正的FN(在这之前在设置>风险首选项>图表,设置好最低风险截止水平1E-9,min线与max线按照标准设置),生成社会风险曲线,得出评估结果。

3 d7 c, q8 t6 E) ]& ^; F" N
三、热辐射强度
       根据GB/T 20368-2021《液化天然气(LNG)生产、储存和装运》5.3.1小节要求(见下图),在Phast参数中的火球和BLEVE爆炸参数、喷射火参数、池火参数分别设置4.73KW/m2、9KW/m2、15KW/m2、30KW/m2、32KW/m2相关数据。
       运行后点击工具栏中的GIS,生成图像后点击后果>晚期池火辐射强度半径,绘制选择仅显示影响区域,图中会显示相应辐射强度曲线。各辐射强度下风距离可在报告中读出,并填写表格。
" X- x8 t0 z3 n" B
四、蒸气云扩散
       根据GB 50183-2004《石油天然气工程设计防火规范》10.3.5小节要求,明确扩散隔离区气体浓度2.5%的范围,在设备的扩散栏中关注浓度填写25000ppm。
0 C3 P3 Z& \0 o
       运行后点击工具栏中的,生成图像后点击后果>云团俯视图,绘制分别选择仅显示形状和仅显示影响区域,图中会显示云团形状和浓度曲线。浓度下风距离可在报告中读出,并填写表格。
, d8 p1 A6 c6 O6 }5 a
五、蒸气云爆炸
       根据GB/T 20368-2021《液化天然气(LNG)生产、储存和装运》附录A.7要求,读出6.9kPa与13.8kPa曲线。
' T' H. G7 X5 k# T. Q
% y9 T8 n9 O+ s# k# C
六、频率修正
       根据AQ/T 3046-2013《化工企业定量风险评价导则》和SY/T 6714-2008《基于风险检验的基础方法》的规定,可对设备失效频率进行相应修正。
       FE是设备系数,根据企业调查表参照标准进行打分,得出总分后按照下图规定进行FE取值。
       FM是管理系数,评估表总分1000分,根据企业调查表参照标准进行打分。
       得出总分后按得分的10%,参照下图函数进行FM计算。
" z: b8 c7 |+ Y, o