602| 0
|
衢州市巨化集团氟聚厂“1·4”一般中毒事故 |
一、事故发生经过 2021 年 1 月 4 日, 巨化集团氟聚厂 ( 以下简称氟聚厂) 八车间生产六氟丙烯的 3HFP 装置按计划开展设备安装、 防腐作业。8 时 3 分 54 秒,施工人员陆续到达装置相关楼层平 台施工,其中 10 楼有架子工和防腐工共 7 人作业,9 楼有设 备安装工共 6 人作业。8 时 41 分 20 秒,八车间 DCS 室 ( 中 控室) 操作员郑飞龙违反操作规程,擅自开启抽真空切断阀 ( 3XV-1082B) ,导致事故装置残液罐 ( 3V-713B) 内含八氟 异丁烯 (剧毒品) 的有机氟混合气体经真空罐 ( 3V-715 ) 、 真空泵 ( 3P-707 ) 、气水分离器 ( 3V-731 ) ,从 3HFP 装置 东侧 52 米高 (位于该装置 11 楼 ) 的放空管管口排出,排出 的剧毒有机氟混合气体从上向下,从东向西扩散。8 时 43 分 01 秒开始,正在 10 楼、9 楼施工的作业人员相继闻到刺鼻气味后,从 3HFP 装置西侧楼梯仓促逃离至地面, 同时,其 他楼层施工人员也撤离至地面。部分施工作业人员随即出现 呕吐、咳嗽等中毒症状。9 时许,氟聚厂八车间有关人员到 达事故现场,中毒人员请求氟聚厂送医检查,八车间相关人 员以事发地点未检测出有机氟气体,刺鼻气味系外面厂区飘 来为由,告知中毒人员问题不大,并要求 6 楼以下继续施工。 10 时 33 分许,6 楼以上的施工作业人员陆续从氟聚厂 3 号 门岗离开厂区。13 时许,兰金泉等 5 名工人根据郑泽云 (衢 州市杜邦工业设备工程有限公司 3HFP 装置防腐施工项目现 场负责人) 的安排到氟聚厂继续作业。 13 时 37 分许,兰金 泉因身体严重不适向郑泽云请求联系八车间送医检查,但八 车间未予处理。之后,兰金泉等人在氟聚厂 3 号门岗求助, 但氟聚厂未予理会。14 时许,兰金泉等人自行联系救护车并 报警,随后被救护车送至衢化医院救治。 事发时,氟聚厂北面毗邻的浙江康源化工有限公司 ( 以 下简称康源公司) 中央洗涤系统 25 米排放口持续异常排放 冒烟。
购买主题
本主题需向作者支付 5 安全值 才能浏览
| |
Powered by Discuz! X3.5
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.