一、事故经过
       2003 年 11 月 17 日,DPC 公司员工在将氯气从铁路槽车转运至罐装槽车过程中,洗涤塔中存在过度氯化,进而发生氯气泄漏。上午大约 7:00 左右,在准备转运前,操作工记录下氧化还原电位(ORP)仪表读数为490mV,并测定了洗涤塔内溶液的浓度为 1.6%,表明未达到要求的 0.2-0.5%的目标浓度。上午 9:00 后不久,操作人员开始转运,槽车中的空气和氯蒸汽流入洗涤塔内,造成溶液内苛性碱浓度降低,操作人员记录的 ORP 读数为 510mV,并测定溶液浓度为 1.18%。根据操作人员的回忆,洗涤塔第一个安全报警(ORP 读数为 530mV)大约在上午 10:15 激活,该操作人员按下确认键消掉报警后,并对 ORP 读数进行了检查,然后转向其他工作。上午 11:00 不久以后,第二个安全报警(ORP 读数为 545mV)激活,操作人员按下确认键消掉报警,并取样进行检测。等到他返回洗涤塔区域后,操作人员听到隆隆声,看到有液体从洗涤塔中溢出,周围形成绿色的蒸汽云。