246| 0
|
肇庆高新区博汇“2 ·20”一般火灾事故 |
一、事故经过 2020 年 2 月 19 日 17:40,广东博汇新材料科技股份有限 公司 ( 以下简称 “博汇公司”) 生产车间技术员将第二天生 产需要的 14 桶六氢苯酐固体原料 ( HHPA,一种环氧树脂固 化剂,共 3.072 吨 ) 置于烘箱加热,设定温度是 160℃,设 定时间是 12h。 2 月 20 日 0:34:29(监控系统时钟比北京时间慢 4 分 33 秒,为方便阐述, 以视频监控时钟为准,下同),烘箱内承 托桶装原料的木材托板发生阴燃。 0:48:54,烘箱内发生类似轰燃 ( 图 1,烘箱发生首次显 著闪火的时间) ,具显著超压,烘箱右侧门受热变形,侧开 一条缝隙,同时喷射出大量木托板充分燃烧后的木灰余烬, 瞬间分布在烘箱门正对地面,喷射距离约 3m,部分可见木炭余烬在地面停留 55 秒后火星消失,但为后续火灾蔓延积累了足够的热量。 0:51:06, 出现较大闪火,其后又发生多次较大闪燃。 0:58:13,烘箱门外堆放的第 1 桶塑料桶包装的环氧树脂 桶熔融,环氧树脂的流淌火开始快速蔓延。 01:01:02,环氧树脂发生爆沸与流淌,飞溅扩散,导致 火势向更大范围蔓延。 01:03:50,烟密度急剧上升,保安准备到生产车间巡查时, 发现烘箱部位有明火,马上大声呼喊 “失火”。 01:05:40,堆放在烘箱附近金属桶内的物料开始燃烧。 01:06,人事经理罗木华、安全主任陈连山拨打 119 号码 报火警,并同时组织在厂的 4 名员工组成抢险组到现场灭火。 01:08:19,火灾大面积蔓延。 01:15 左右,消防车抵达现场展开施救,3 时左右火势整 体控制并扑灭。