[行业动态] 栖霞区尧化街道“1.9”火灾事故

[复制链接]
发表于 2023-8-18 13:38:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 luna 于 2023-8-18 13:40 编辑 & L6 l: V% D2 }% S, a# P

- b/ O( p9 l' o6 y$ \& u一、事故发生经过
2 a0 i) z  D8 b- I# O5 P: x       2022年1月9日8时40分左右,栖霞区尧化街道甘家边园区甘家边东101-7号璐瀚公司3号库承租户南京朋玉鑫汽配有限公司(以下简称朋玉鑫汽配)在进行热切割作业时引燃仓库内汽车保险杠塑料保护膜,后因未及时控制火情,火势迅速蔓延,导致璐瀚公司占地面积约2800平方米的大跨度厂房全部过火。
4 }4 ]% y( D; I2 Z
/ G; v8 ], ^9 C二、事故应急救援处置情况
! q3 u$ y: B  F       2022年1月9日8时54分,市消防救援支队指挥中心接警后,立即调派24辆消防车、91名消防员到场处置。在应急救援过程中,市政消防管网给水不足,救援队伍抽取附近池塘水灭火。10时45分,火势得到控制,12时20分,明火被扑灭。2 l2 Z8 I, U* C5 O3 J3 V  F

% f2 S% G, k( U! j9 J三、事故原因
& s' w' Q( c+ ]$ t3 a     (一)直接原因( G9 m5 |8 i% F+ Y" @
       璐瀚公司长期以来违法使用农业集体土地,建设未获得建设规划许可、施工许可、消防行政许可的建筑群并招租生产经营;未与承租商户签订安全管理协议,未明确各自消防安全职责;被动消极整改消防安全隐患,将消防改造设计施工违法分包给不具备资质的个人杨某;不具备消防安全条件,承租户中印刷厂与仓库之间未采取有效的防火分隔,消防给水管道及设施不符合标准要求,关闭停用喷淋系统消防设施。
. `4 g2 j( ^" L% ]( W      (二)间接原因
6 ?/ V' d+ i' t5 E! C; L        1.王子楼社区
0 }* J: N  o- W" \+ A/ h4 B7 U% ?        在“小工业园区、厂中厂”消防安全专项整治行动中,未能如实上报甘家边园区存在的消防安全隐患。
. r* e- E1 N, ]        2.街道办事处
6 `3 b* W! d" W  \/ j3 V3 z* m+ ^        尧化街道党政领导未认真履行安全生产和消防安全责任制规定[3];部署落实“小工业园区、厂中厂”消防安全专项整治行动不到位,未推进国土所、城建办、公安派出所等部门共同开展专项整治行动[4];对甘家边园区企业安全生产执法监督不到位,未能加强甘家边园区动火作业监管,未能督促甘家边园区存在的消防安全隐患整改到位、闭环管理。3 v2 R, h* f7 y' l9 p