415| 0
|
重庆江东水务 “6·9”氯气泄漏事故 |
一、事故经过
2022年6月9日,重庆江东水务有限公司制水工谢正伦、王江根据工作安排,计划对加氯系统中的液氯气瓶进行更换,即将空瓶更换为满瓶。 12点28分,谢正伦、王江进入氯库开始作业。 12点54分,两人按操作工艺卸下空瓶后将满瓶连接至加氯系统,随后王江微开液氯气瓶主阀后立即关闭,然后谢正伦用氨水进行检查,发现有氯气少量泄漏(氨水冒白烟),但未引发漏氯报警装置报警,随即两人离开氯库,待氯气挥发。 12点55分,两人再次进入氯库,王江再次微开液氯气瓶主阀后立即关闭,发现仍有少量氯气泄漏,并触发漏氯报警装置报警(报警浓度1ppm),漏氯回收装置联锁启动(启动浓度3ppm),随即两人撤离氯库。经两人判断,是起密封作用的铅垫存在问题导致漏氯。 13点04分,报警结束、漏氯回收装置停机,两人再次进入氯库,拆除轭钳阀更换铅垫,按程序重新安装满瓶,第二次安装完毕后发现依然存在氯气泄漏的情况,漏氯报警装置再次报警,漏氯回收装置联锁启动,两人撤离氯库。 13点18分,由于漏氯报警装置和漏氯回收装置未停止,两人便佩戴防毒全面罩进入氯库查看情况,经检查发现液氯气瓶阀门处持续漏氯,需要做应急处理,随即两人退出氯库,准备堵漏事宜。 13点22分,两人电话向制水组组长邹才华进行了报告,邹才华向生产科科长胡学良报告,并安排谢正伦、王江等待自己到场监护后进入氯库开展应急处置。 13点32分,邹才华到场后,谢正伦、王江穿戴好防化服、空气呼吸器等防护装备后,进入氯库尝试关闭液氯气瓶主阀,但发现主阀滑丝,无法关闭,于是两人决定卸下轭钳阀,回装主阀安全帽进行堵漏。在卸下轭钳阀后,未关闭的主阀直接暴露在外,氯气从阀嘴大量喷出。由于喷出的氯气压力过大,主阀安全帽无法回装。 13时35分,谢正伦因空气呼吸器佩带不当致呼吸阀脱离,吸入少量氯气,自行撤离氯库,使用氯库外的喷淋装置自救。王江也跟随撤离。 13时36分,王江独自返回氯库继续尝试堵漏,在多次尝试回装主阀安全帽失败后,又到氯库内的应急工具箱取出瓶阀专用堵漏设备尝试封堵主阀,但由于泄漏氯气压力较大,又是一人单独操作,堵漏失败。 13时42分,王江撤离氯库。