一、事故经过
2010年入冬,当地出现极寒天气,最低气温达零下43℃,室外冷凝管线出现冰冻堵塞,未正常使用,故进饱和塔的闸阀处于关闭状态。 1月5日上午,合成车间安排加电阻丝通电伴热解冻冷凝液管道,由于进饱和塔的闸阀已关闭,为解冻放水需要,导淋处于开启状态。 1月6日15:00,随着伴热解冻,冷凝液管线内由冰冻堵塞状态变为畅通,因为进饱和塔的闸阀内漏,饱和塔内焦炉煤气反窜至冷凝液管线导淋,致使煤气从导淋口逸散脱碳泵房空间。 1月7日11:30,现场检查冷凝液管线畅通,进饱和塔的闸阀关闭并确认关紧,开调节阀“后切”三扣,半开导淋,分两次各持续一分多钟,发现有大量煤气排出,在居围空间监测CO含1000ppm。确认导淋和调节“后切”不存在内漏问题,进饱和塔的闸阀(DN80)存在内漏现象。