672| 0
|
福泉市贵州兴发化工有限公司“1.17”一般燃爆事故 |
一、事故经过
2020年1月17日18时55分左右,位于贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪工业园区的贵州兴发化工有限公司(以下简称“贵州兴发公司”)发生一起一般燃爆事故,造成1人死亡,1人轻伤,直接经济损失818.03万元。 2020年1月2日,为该公司提供原材料的上游公司(贵州天福化工有限责任公司),因全厂停车检修,贵州兴发公司在无原材料的情况下,随之停车检修。检修期间,未将二甲基亚砜装置精馏工段E-302(1)、E-302(2)、E-302(3)、E-302(4)共计4个间歇蒸发釜内的物料(主要含二甲基亚砜、二甲基砜、硝酸钠和水)清理,一直处于釜内存留状态。 2020年1月17日贵州兴发公司检修结束,组织对装置开车。 8时39分,经与瓮福(集团)有限责任公司马场坪化工园区调度中心联系,确定可以开车。 9时57分,精馏岗位现场操作人员周永道对精馏工序4个间歇蒸发釜夹套内提前进蒸汽进行蒸发操作。 13时35分,4个间歇蒸发釜相继蒸发结束,但因当天装置一楼废盐地下槽有动火作业,未进行压釜操作。 17时30分,废盐地下槽动火作业结束。 17时37分,二甲基亚砜中控岗位操作人员徐微微(女)与现场人员周永道配合,开始对E-302(3)、E-302(4)和E-302(2)釜进行压釜操作。18时04分,E-302(3)压釜结束;18时24分,E-302(4)压釜结束;18时50分,E-302(2)压釜结束。 在完成前三个釜的压釜操作后,同岗位人员李阳泉从现场返回中控室(在此之前李阳泉一直在现场处理其他事情)。18时50分,徐微微将工作移交给李阳泉,她本人则去打扫控制室卫生。 18时51分,由李阳泉在中控室与现场人员周永道配合进行E-302(1)釜压釜操作。 18时51分23秒,周永道打开蒸汽阀对排放管道进行吹扫。(见视频截图4示,经对比,视频时间比DCS时间晚4分55秒) 18时53分25秒,排放管吹扫完毕,周永道在现场关闭蒸汽阀门,同时用对讲机告知李阳泉,说管道已吹扫好了,可以压釜了。但实际情况还未关闭排放管至废盐地下槽的手动阀门,不具备压釜操作的条件。 18时53分31秒,李阳泉将间歇蒸发釜E-302(1)氮气进气阀门打开;18时54分23秒,氮气阀门关闭,E-302(1)釜内压力从-46KPa升至211.9KPa。 18时54分28秒,李阳泉打开间歇蒸发釜E-302(1)底部排料阀门。18时54分50秒,周永道快速跑到一楼半操作平台三通处,准备关闭排料总管至废盐地下槽的三道手动阀门。在刚关闭第一道手动阀门,后面两道阀门未关闭的情况下,18时55分10秒,现场发生燃爆。燃爆冲击波导致紧邻的精二甲基硫醚储罐倾倒泄漏,并引发二甲基硫醚(液态)燃烧。