一、事故经过
       2016 年 8 月 10 日凌晨 0 点左右,当班员工巡检时发现集中控制室前楼板上滴水、2 号锅炉高压主蒸汽管道保温层开始漏汽,锅炉运行班长江涛将泄漏情况报告给当班值班长,但直到 8 月 10 日 8 点下班也未收到处置指令。
        8 月 10 日 11 点左右,锅炉车间主任王怀国率人拆开 2 号锅炉事故喷嘴附近部分外壳及保温棉查看,但未发现滴水情况和泄漏点,于是下令将保温棉恢复,并要求员工加强监视。
        8 月 11 日 9 点左右,锅炉运行人员肖学华发现 2 号锅炉事故喷嘴附近有泄漏声音且温度比平时高,但保温层未拆除无法确定泄漏点具体位置。
        8 月 11 日 11 点左右,矸石发电公司副总经理赵玉峰率人赴现场查看并测量温度,发现 2 号锅炉事故喷嘴附近保温层外表已达 360℃,指示当班员工继续加强监控。
        8 月 11 日 12 点 32 分,肖学华在“锅炉车间”微信群发布信息称 “2号炉蒸汽后母管泄漏点最高温度上涨,11 点 360℃,12 点 405℃”、“漏点声音变大,保温棉已吹开”。
        8 月 11 日 12 点 51 分,锅炉车间司炉钟绪金在“锅炉车间”微信群上发布了 2 号锅炉事故喷嘴附近的照片。
        8 月 11 日 12 点 57 分,肖学华将泄漏情况转发在另一微信群,希望领导能够看到。
        8 月 11 日 13 点左右,王怀国接钟绪金报告称“2 号锅炉主蒸汽管道蒸汽泄漏更加明显且伴随高频啸叫声”。
        8 月 11 日 13 点 30 分左右,赵玉锋在厂外接王怀国和生产科副科长张华锋报告称“有漏汽现象而且温度有点高”,赵玉锋指示他们“向华强化工集团生产部报告并做好开 1 号锅炉、停 2 号锅炉的准备”,赵玉峰并未及时赶到现场处置。
        8 月 11 日 13 点 50 分至 14 点 20 分左右,华强化工集团生产部部长叶锦华先后三次接矸石发电公司生产科副科长张华锋和华强化工集团生产调度中心调度庄华程电话报告“2 号锅炉主蒸汽管道有泄漏,请求停炉”。叶锦华没有赶到现场处置,没有下达停炉措施消除隐患,没有向分管领导报告。
        8 月 11 日 14 点 20 分左右,矸石发电公司设备科科员罗杨向华强化工集团设备动力部部长庄小云电话报告“2 号锅炉蒸汽母管有泄漏,请求派人协助处理”,庄小云安排华强化工集团设备部 2 名工程师到矸石发电公司集中控制室指导。
        8 月 11 日 14 点 30 分左右,叶锦华到办公室向华强化工集团副总经理赵鹏程报告“蒸汽管道泄漏,矸石发电公司要求停炉”后,两人开始商量华强化工集团减电、减汽的应对方案。
截至 14 时 49 分事故发生,华强化工集团和矸石发电公司无任何负责人发出停炉指令,2 号锅炉一直处于运行状态。
        8 月 11 日 14 时 49 分,2 号锅炉高压主蒸汽管道上的事故喷嘴上的焊缝裂爆,导致高压主蒸汽管道断开,2 号锅炉的高温高压蒸汽从靠近锅炉侧的断口喷出,3 号锅炉的高温高压蒸汽经蒸汽母管从靠近汽机侧的断口喷出,高压主蒸汽管道断口形成 10 余米的错位,造成除氧间、煤仓间 8.0m 至 15.5m 层区域的墙体、楼板部分破损,集中控制室隔断的玻璃和边框软化、熔化、坍塌,高温高压蒸汽(温度 530℃,9.5 MPa)瞬间冲击集中控制室,造成重大人员伤亡、设备损毁。
       事故发生 4-5 分钟后,事故区域附近员工严宗斌开始连续手动关停 2 号锅炉和 3 号锅炉,耗时 10 分钟左右,切断了高压主蒸汽管道蒸汽,外排了残余蒸汽,避免了事故的扩大。