118| 0
|
沈阳机车车辆装备制造有限公司“2.14”一般火灾事故 |
一、事故经过
2月14日,罐车底部加温管备件到位,6142803号罐车被牵引至检修工位水压台,准备进行更换加温管维修作业,此作业需要人员进入罐车内部,属于有限空间作业。棚平罐班组班长王某立作为监护人,在作业前填报了《危险作业审批表》,作业人员许某南,安全员刘某某、厂区负责人杨某时按照程序签字审批。 9时30分许,王某立、许某南来到罐车顶部。在王某立的监护下,许某南进入罐车底部,查看检修现场,确认需要更换加温管配件后,从罐车底部返回地面,向王某立汇报所需配件情况,王某立随后向组合仓库人员申请领取加温管配件。许某南参与其他检修作业。 10时许,组合仓库人员将4根加温管配件送至水压台工位现场。 11时至12时,检修工序各班组午休就餐,许某南等水压台工位的员工在试验控制室就餐。 12时许,王某立接到人力资源部通知,前往办公楼接收新入职劳务人员,并带领新入职人员到底架班组作业现场介绍情况、领用防护用品。 13时30分许,电焊工徐某调取设备途中经过棚平罐班组水压台工位时,发现罐车底部排水口向外喷火,立即呼喊附近正在作业的焊工周某鹏,两人通过扶梯来到罐车顶部工作台,发现罐车内存在明火,烟雾较大,马上呼喊班长王某立,王某立到场后与周鹏使用打压用的水管向罐内喷水灭火,不久明火熄灭。