江西省送变电公司“5.7”鹰抚罗500千伏Ⅱ回输电线路工程181塔倒塌事故 |
一、事故经过
2017年5月6日下午,在181#铁塔未经过验收,改变施工计划安排,未按照业主项目部和施工项目部要求5月8日作业的计划安排,在没有提前通知施工项目部和监理项目部人员到位,且没有确认塔根连接是否牢固、拉线是否满足要求的情况下,四川强光电力工程有限公司现场施工队负责人蒋林志就安排架线班组负责人李隆平对181#—151#(抚罗I回旧塔)左相导线紧线施工。5月7日上午6点30分,四川强光电力工程有限公司继续对181#—151#(抚罗I回旧塔)进行中相导线紧线施工,7点26分,在进行第二根子导线紧线时,181#塔向抚罗I回151#侧倾倒,同时151#铁塔塔头折弯,造成181#塔上5名四川强光电力建设有限公司高处作业人员随塔坠落,2人当场死亡,2人送医院后经抢救无效死亡,1人受伤。