宁夏东毅环保科技有限公司“4·18”压力容器一般泄漏闪燃事故

[复制链接]
发表于 2024-9-6 10:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
事故档案
发生日期: 2024-04-18
发生地点: 焦炉煤气制甲醇装置转化工段二层南侧
涉及物料: -
化学反应: -
事故类型: 泄漏
工艺环节: -
人员伤亡: 2人死亡,4人受伤
财产损失: 659.74万元
环境污染: -
调查报告:
现场图片:
现场视频:
一、事故经过
% N3 c$ b7 V; m7 ^/ W# ?, N       2024年4月18日01时54分,宁夏东毅环保科技有限公司焦炉煤气制甲醇装置转化工段二层南侧脱盐水加热器的转化气入口(N1)法兰与接管组焊焊缝发生转化气泄漏闪燃事故,造成2名人员(郭某、罗某平)死亡,1名人员(刘某军)重伤,3名人员(赵某玺、李某宝、毛某)轻伤。事故设备南侧设置的在线分析小屋、工具架及二层平台南侧、西侧设置的围护结构被破坏,南侧护栏向外部倒塌;设备转化气入口法兰与接管焊缝处完全脱开。设备本体南半部分保温脱落,中部有过火痕迹,南侧管箱无明显过火痕迹,周边设备管道受影响脱落,二层平台钢板受爆炸冲击变形。
' M9 f2 \" D: ~6 T: V9 X! g, u       00时36分,宁夏东毅环保科技有限公司转化车间内操李某发现转化工段二层HV2011调节阀旁GT2027固定式气体探头报警(数值在0-200ppm波动),随即联系现场操作人员马某基携带便携式检测仪现场进行确认。
2 ?9 {2 u. b% y& F) t0 g1 o% V       00时45分,转化车间当班班长刘某军、外操马某基现场查看认为是脱盐水加热器转化气进口法兰处泄漏,在法兰口1米处检测一氧化碳含量显示200ppm。
* Y9 `7 F: X+ O% Q       00时51分,转化车间内操马某宾向公司调度值长王某峰汇报转化二层脱盐水加热器E2004转化气进口法兰处泄漏,调度回复联系公司值班人员和值班领导现场确认。
7 O# K! X8 i% k( B       00时53分,转化车间值班安全员李某科、转化车间主任赵某雄到达转化二层脱盐水加热器E2004处,在离封头1米处检测一氧化碳显示200ppm,现场初步判断是脱盐水加热器E2004转化气进口法兰处泄漏。9 @8 w1 T3 H5 [3 a( `5 p
       00时55分,赵某雄安排刘某军接氮气吹扫稀释,同时安排李某科准备长管呼吸器。- Y6 |1 v( g9 y. ~: S0 Y
       00时56分,刘某军安排马某基取蓄电式长管呼吸器,并接临时氮气管线对泄漏位置进行吹扫稀释。4 u: `+ ?! m2 x6 [/ L
       01时00分,马某基将蓄电式长管呼吸器带上二层平台,随后刘某军安排马某基取作业票和作业任务单。
* @: c. y: [0 g- \; {0 ^( P2 B0 K       01时04分,马某基从转化休息室拿作业任务单和作业票返回二层平台,将作业任务单和作业票交给刘某军。! d6 u3 }. U  t: P8 w0 |; w# q
       01时03-07分,当日值班人员生产技术部工艺技术员李某成、安全部消防技术员张某红、装备部机械工程师颜某清、机修维修组长赵某玺、装备部部长施某陆续到达现场查看。
9 A9 T! O2 T' X6 r" s2 j       01时15分,张某红、颜某清与毛某讨论脱盐水加热器转化气进口法兰螺栓尺寸,随后张某红、毛某两人离开二层平台。张某红与李某成一起在一楼楼梯口看管,防止无关人员进入,毛某对讲机通知机修人员罗某平和郭某携带防爆工器具。
6 a! g# {) o3 l% G6 f       01时18分,颜某清协助李某科、赵某雄搭设移动脚手架并移放至泄漏封头侧。) b5 k2 j( M! T* m3 N8 b) s9 Z( u
       01时22分,施某上至二层平台,询问赵某雄现场情况,赵某雄回复脱盐水加热器转化气进口法兰有泄漏,已用氮气管线进行稀释。随后施某安排赵某雄再接一根蒸汽管线同时进行稀释。5 U, w1 L0 k' l; h; R
       01时24分,赵某玺上至二层平台。施某对赵某玺说明现场情况,施某和赵某雄分析可能存在脱盐水加热器正常运行后热紧不到位情况,考虑停车同样存在较大风险,施某让赵某玺安排人员先使用防爆铜扳手检查脱盐水加热器转化气进口法兰螺栓是否松动,并要求戴好长管呼吸器。随后机修人员开始签票,施某和颜某清撤至一楼等待。
, y* F8 D* Y% B       01时25分,赵某雄组织办理作业许可票(申请人李某科,工艺班组长确认人刘某军,作业人罗某平、郭某、毛某,车间主任赵某雄审批并签字)。
' r4 \4 r: {  u' R4 I       01时26分,现场机修人员反馈一台蓄电式长管呼吸器不能支持两人同时佩戴使用,赵某雄安排李某科下二层平台再拿一台蓄电式长管呼吸器。9 B5 H, N: X. k' T& t# u1 w
       01时35分,李某科将另外一台长管呼吸器拿上来后,两台蓄电式空气呼吸器各接一个长管,机修车间维修人员罗某平、郭某上至脚手架使用防爆工器具、配备长管呼吸器紧固法兰,转化车间班长刘某军进行蒸汽、氮气稀释并监护。李某科在转化南侧二层楼梯口监护长管送风机运行,赵某雄在转化二层水洗塔东侧整理送风长管,赵某玺在水洗塔旁边关注消漏。5 F9 w& Y% A% i3 H8 j" m4 W: c1 n# F
       01时50分,检修人员罗某平、郭某自脚手架下至平台,向赵某雄、赵某玺与施某反馈紧固法兰螺栓没有松动,随后赵某玺对讲机通知施某上二层平台。$ [/ t0 s9 E+ Y0 g4 S
       01时52分,施某和李某宝一起上二层平台,赵某玺向施某汇报转化气进口法兰螺栓完好没有松动。施某对赵某玺说,安排人员再检查一下法兰垫片是否损坏。随后施某和赵某雄商量,如果垫片损坏需要停车处理,随即下一楼再商量处置方案。
5 T' K* {% Q1 O2 }  ?! M       01时53分,机修人员罗某平、郭某上脚手架查看法兰垫片情况,刘某军现场监护。8 k" E0 C& x9 N' i+ \
       01时54分,赵某雄与施某指挥现场其余人员赵某玺、李某宝、毛某、吴某成撤离转化二层平台,人员撤离至楼梯口处时发生闪燃。" V% |8 j+ p+ K6 U; S4 J+ ^
       发生事故时,转化二层共有9人,分别是:值班领导(装备部部长)施某、转化车间主任赵某雄、转化车间当班班长刘某军、转化车间值班安全员李某科、机修车间维修组长赵某玺、机修车间维修人员罗某平、机修车间维修人员郭某、机修车间维修人员李某宝、机修车间维修人员毛某。
二、救援情况7 g. w- C* ^) O, p" a; N
       2024年4月18日01时55分,宁夏东毅环保科技有限公司调度值长王某峰在调度室当面汇报宁夏宝丰能源集团股份有限公司公辅事业部调度室调度林某钢。
  R  U  o3 J* E) ?& Y. i% I1 ?; x       01时55分,转化车间主任赵某雄对讲机要求中控人员马某宾进行转化装置紧急停车处理。马某宾回复转化装置已联锁停车,进转化炉转化气、氧气阀门联锁关闭,转化气、氧气放空阀门联锁打开放空。
+ w: q3 t# z& |4 A       01时56分,赵某雄向调度值长王某峰汇报转化紧急停车,同时要求调度打电话报警,转化现场发生闪燃。" t7 K+ q' M' y" p- S: }: c! k0 f
       02时02分,宁夏宝丰能源集团股份有限公司公辅事业部调度室联系消防部、矿山救护大队,同时汇报消防部事故情况。随后启动集团级应急响应,通知各应急救援小组组长立即赶到现场参与应急处置。1 s5 k$ M' ]  r; h0 z
       02时04分,现场人员赵某玺、李某宝、毛某、刘某军4人从事故平台撤离至地面,由公司救护车送医院救治。
' N. w4 k1 V4 \6 u' J+ Y       02时06分,消防队员到现场后对现场进行降温保护。9 z; N( d: ~' f* v4 {" w
       02时15分,消防队员进入现场搜救出1人(罗某平),送医院救治。
+ v2 Q, I6 }: O  w5 u1 x% `0 I       02时35分,消防队员进入现场搜救出最后1人(郭某),送医院救治。事故现场应急处置结束,现场监测环境合格,排除次生灾害风险,设施设备处于停车状态并氮气置换。
- Z0 Q4 N/ n, r: w7 _( R6 ]       2024年4月18日02时58分,宁夏宝丰能源集团股份有限公司总裁刘某管接到调度电话汇报事故情况,刘某管安排公司安全管理部总经理王某庆03时08分向宁夏应急管理厅进行了事故直报,王某庆安排公司安全管理部副总工程师吴某波于03时00分向宁东应急管理局进行了事故报告。8时44分,宁东市场监管局接到宁东管委会有关领导电话,宁夏东毅环保科技有限公司脱盐水加热器发生泄漏闪燃事故,宁东市场监管局主要负责同志立即组织相关工作人员赶赴现场,9时30分到达宁夏东毅环保科技有限公司。
( y6 Z5 d8 Y- }) h
2 m3 U: d/ n7 v' f1 P/ y三、事故原因
0 h/ z3 F4 z2 l       1.直接原因:焊缝存在焊接缺陷。
0 I8 v* v. b9 m, c' N4 j( ?       ①脱盐水加热器(产品编号:200810445)的转化气入口(N1)法兰与接管组焊焊缝靠近法兰侧存在未熔合的焊接缺陷,法兰与接管堆焊过渡层靠近法兰侧存在未熔合的焊接缺陷。2 T5 q6 c4 e- z9 B, @1 P
       ②法兰与接管在组焊焊缝和堆焊过渡层存在未熔合缺陷的情况下,焊接残余应力和工作载荷(气体压力)及正常工况下转化气(硫含量:542mg/m³)富硫腐蚀介质综合作用,形成部分应力腐蚀裂纹穿透堆焊层,与焊缝处未熔合缺陷连通形成泄漏通道,导致管内气体沿该通道外泄。当泄漏的可燃气体浓度达到爆炸极限时,含氢转化气高速释放与断裂的焊缝、空气等摩擦产生静电后放电形成的静电火花引发爆燃,导致焊缝完全断裂。: T' @" w& T, m6 t$ c0 _! y2 t- {
       2.间接原因:
5 X( l& f3 q: t7 E6 e       (1)宁夏东毅环保科技有限公司安全主体责任落实不到位。
# S3 ~! \4 B# f2 g2 g       ①没有牢固树立安全发展理念。没有紧盯易燃易爆介质泄漏等薄弱环节精准分析研判安全风险,采取有力有效的安全防控措施。
& J8 t! R- c2 u# t       ②安全生产规章制度和操作规程不完善。在《转化装置操作规程》中缺少易燃易爆气体外部泄漏异常工况处置的相关内容。- n" i; H5 x% }
       ③安全教育培训针对性实用性不强。在处理转化气介质泄漏过程中,没有充分辨识和评估转化气易燃易爆有毒有害介质的风险,没有按照《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》(国家市场监管总局2023年第74号令)要求开展特种设备安全管理人员和作业人员考核。9 F7 r: m0 p7 S6 }2 m3 b2 I
       ④特种设备安全隐患排查不深入。“日管控、周排查、月调度”工作要求没有有效落实,没有结合实际对一些“小毛病”不断的压力容器更新更换,没有结合实际对服役年限比较长的压力容器、压力管道加强检验检测。6 [! V) D8 J: H9 R: Y* B
       ⑤安全管理规定执行不力。根据《宁夏东毅环保科技有限公司转化装置操作规程》8.1.1事故的处理原则及要求规定:装置、设备、管线发生轻微、小量、大量泄漏,应当启动班组、车间、分厂、集团公司级应急响应。事故发生前,该公司在发现可燃气体检测仪报警后,未根据不同泄漏级别启动相应的应急响应。作业审批环节把关不严,公司管理制度5.2.7规定“夜间检修作业及特殊天气的检修作业,属地车间负责人必须安排副主任及以上人员进行安全监护。”但事故发生时的安全监护人实际是转化车间当班班长。
1 f( Z$ r: R- b" x' _       (2)宁夏东毅环保科技有限公司异常工况处置不当。
7 x1 z7 c/ p* b       ①漏点判断不准确。从00时36分发现设备介质泄漏,到01时54分事故发生,在长达78分钟左右的时间内,主要依靠肉眼观测,加之夜间现场工作环境复杂、噪音比较大、视线不够明晰,缺乏科学专业有效的漏点判断手段,始终没有准确判断出泄漏点,没有采取果断有效的安全退守、降低负荷等措施。$ D' }/ }; Z! Q& ?0 v, Q
       ②人员最小化原则执行不到位。没有严格按照人员最小化原则控制现场作业人员,事故发生时,转化二层平台上有9人之多,导致伤亡人数扩大。* _7 t7 f0 W$ m  s, U0 s
. i$ F$ \+ l2 A8 S' y9 [4 V" m% m
/ V+ Z' T% w" g6 [3 w9 U% q# W5 \

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

客服微信

微信公众号

联系电话:0512-81629902

顶部

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|3EHS安全山

GMT+8, 2026-8-8 23:01 , Processed in 0.089587 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表