一、事故经过
  2015年8月21日下午按照公司的工作安排,对氢氟酸生产装置进行正常的设备维护保养。14:30左右,氢氟酸装置生产主管王步宏在检查过程中,发现车间2楼脱气塔与再沸器之间管道法兰连接处有泄漏现象,就对当时正在现场进行作业的班长陈盼和冯汉轩、黄河、黄柱鑫、程维超、刘毅、周巍、龚佑鹏、郭威威和柳凯10人讲,要拆除法兰外部保温材料,检查法兰的螺丝是否有松动,但未指定具体人员进行作业,也未进行安全技术交底,安排工作后,王步宏返回了车间办公室。
  黄河听到王步宏的安排后,于15:00左右,开始对法兰上的保温层进行拆除,拆开保温层后,发现法兰连接处有泄漏现象,于是与陈盼一起使用加力杆和板手对法兰上的螺丝进行紧固,但泄漏现象仍未消除。
  15:20左右,陈盼给王步宏打电话将相关情况进行了汇报;王步宏就在电话中安排陈盼进行氮气置换,交待置换前要开启废气风机和废气洗涤泵卸掉脱气塔内的压力,并告知陈盼管道内有9kPa(实际为12kPa左右,约0.12公斤)压力,需注意安全。  
  15:30左右陈盼接完电话后将王步宏的安排告知了现场的黄河、程维超、黄柱鑫、刘毅、柳凯、周巍等人,但未安排具体人进行该项工作。
  程维超、周巍、柳凯三人听完工作安排后,取来氮气软管,程维超下楼去开启废气洗涤风机和废气洗涤泵卸掉脱气塔及管道内的压力,此时,周巍已将软管一端连接至氮气源接口处,柳凯也将软管的另一端连接在管道上的取样口处(开口朝上)。程维超还未下到一楼开启废气洗涤风机和废气洗涤泵,柳凯也只是刚刚将氮气软管接上,并口头告知周巍已经连接好软管,周巍就将氮气源接口处的阀门打开,由于氮气软管连接至取样口处未进行固定,取样口连接处软管受压脱落,柳凯见软管脱落,便立即俯身打开取样口的阀门,导致脱气塔底部管道内积存的氢氟酸在管道内余压的作用下迅速从取样口喷出,形成了大量酸雾,喷到柳凯脸部、胸部,同时柳凯也吸入了有害有毒气体。