根据调阅DCS历史记录及操作记录、查看视频监控以及询问四川西艾氟科技有限公司相关人员,还原事故发生经过如下: 2024年5月2日18时6分许,生产二班操作工张某、王某在四川西艾氟科技有限公司二期主装置车间反应釜(R1101A)准备B2024-5-1007批次投料,王某向釜内投入催化剂三氟化锑,张某通过玻璃钢加料漏斗加入碘。 18时27分许,王某开启反应釜(R1101A)五氟化碘加料阀门,张某负责五氟化碘钢瓶操作,向反应釜(R1101A)加入五氟化碘,DCS操作工兰某发现压力异常后,随即报告当班生产二班班长余某。余某立即安排生产二班副班长彭某进行现场检查,判断为机封液丙三醇[2]内漏。余某随即向生产部经理助理王某和生产部经理张某汇报。张某电话安排维修班许某对机封进行更换维修。 20时30分许,由生产三班接班,接班时,维修班许某、雷某、吕某正在更换机封,机封更换完成后,操作工姜某向搅拌机封密封液罐补加丙三醇。王某告诉当班操作工杨某需要补充五氟化碘再继续反应,随即离开。 5月3日1时22分许,杨某发现反应釜(R1101A)搅拌停止,经手动盘车处置后仍无法启动,在补加五氟化碘,搅拌仍无法启动。毛某电话报告王某,建议通过蒸汽升温启动搅拌,取得同意后,安排杨某在三楼接通蒸汽进行升温。杨某安排姜某从三楼蒸汽主管上连接软管向反应釜(R1101A)夹套通入蒸汽升温。 3时20分许,开始持续通入蒸汽升温至3时40分许结束,升温结束后启动搅拌。 4时许,DCS操作工陈某通过远程开启四氟乙烯阀门向反应釜(R1101A)通入四氟乙烯。但截至7时10分许,加入四氟乙烯后,反应速率仍低于正常标准。毛某将该情况报告王某,王某 指示停止加入四氟乙烯。7时30分许,陈某远程关闭了四氟乙烯DCS切断阀。 7时30分许,毛某向刘某报告反应情况不佳,刘某指示对反应釜(R1101A)进行临时停车处理,并与王某商量后续处置方案。 8时30分许,由生产一班接班,王某在与刘某商量后,决定将釜内气相物料回收至粗品槽再补加催化剂,重新开始反应。10时8分许,谢某将反应釜(R1101A)气相物料回收至五氟碘乙烷粗品槽,并对反应釜(R1101A)充氮抽空置换两次。王某通知谢某补加催化剂三氟化锑重新开始反应,刘某通知刘某某需要进行四次充氮抽空置换。 10时57分许,操作工杨某、谢某打开加料口向反应釜(R1101A)补充加入催化剂三氟化锑,随即关闭加料口。 11时25分许,DCS操作工邓某远程开启四氟乙烯阀门向反应釜(R1101A)通入四氟乙烯。随着四氟乙烯通入,反应釜(R1101A)温度由50℃左右开始上涨,至12时3分许最高上涨至61.2℃。当班DCS操作工林某在温度上涨过程中远程开启水对反应釜(R1101A)进行冷却降温,釜内温度在上涨至最高61.2℃后开始下降,即使停通水温度反应釜(R1101A)气相温度仍然下降。 12时30分许,停止加入四氟乙烯;12时38分许,林某让邓某关闭了四氟乙烯DCS切断阀。 12时54分许,反应釜(R1101A)气相温度最低下降到32.5℃,此时反应釜(R1101A)压力0.54MPa,林某判断釜内反应不佳,刘某某将此情况报告王某,王某决定采用蒸汽升温激活反应。随即,刘某某通知谢某采用临时蒸汽管道升温,谢某安排杨某进行具体操作。 12时56分许,杨某在现场关闭回水手动阀门,通过临时蒸汽软管通入蒸汽至反应釜(R1101A)夹套,对反应釜(R1101A)进行蒸汽升温。 13时18分许,郭某在打开回水手动阀门时,反应釜(R1101A)突然发生爆炸。爆炸前DCS传感器最后一次采集到的温度约60.5℃,反应釜(R1101A)压力约为0.676MPa,未达到联锁启动条件,因此事发前DCS和SIS联锁均未触发。