50| 0
|
北京高安屯垃圾焚烧有限公司“8•14”一般生产安全事故 |
一、事故经过
2019 年 8 月14日10时30分,北京高安屯垃圾焚烧有限公司电气专业值班人员,在渗滤液处理系统西管廊进行日常巡检时发现1#风机进风口连接软管(PVC材质,直径310mm,长度450 mm)破裂,随即向当班值长报告,值长通知渗滤液系统值班人员到现场核查。 10 时 38 分,渗滤液主控室值班员刘慧超使用对讲机通知当班值班员韩志英核查情况,韩志英接到通知后第一次进入西管廊。 10 时 43 分,韩志英从西管廊返回地面,到渗滤液处理系统东侧风机控制柜处关停1#风机,后第二次进入西管廊。 10 时 46 分,韩志英再次返回地面,到渗沥液检修间取“禁止操作牌”警示牌和关闭阀门的扳手。 10 时 58 分,韩志英携带警示牌和扳手第三次进入西管廊,在关闭1#风机进风口阀门过程中晕倒。