158| 0
|
江西合达科技实业有限公司“5 • 31”一般火灾事故 |
一、事故经过
2018年5月31日, 201异辛醇钠生产车间员工熊团员、卢冬花、易 新华、傅树春4人当班。其中,傅树春负责投料;班长熊团员负责整个工序的监督管理,核实投料的品种、数量;卢冬花负责观察和记录,并调控反应釜温度;易新华负责沉淀釜的装料、沉淀和物料转移。 5月31日上午9时30分左右, 201生产车间员工傅树春在6#异辛醇钠反应釜开始投料,在关闭放空管阀门,打开真空系统往异辛醇钠反应釜 中投入2000kg异辛醇后,发现制冷机主管道制冷泵损坏,因此,停止后续蒸汽加热工序,向班长熊团员报告;熊团员向车间主任朱劲伟反映制 冷机主管道制冷泵损坏;朱劲伟遂通知机修工刘绍全等人进行维修。 11时30分左右,制冷机修好,操作工傅树春开启6#异辛醇钠反应釜 的蒸汽阀门,进行升温,操作期间升温正常,未出现异常情况。升温回 流过程中,卢冬花需间隔20-30分钟观察和记录一次温度情况,调节蒸汽 阀门控制反应温度在140-150℃左右。 16时10分, 6#异辛醇钠反应釜釜 盖和釜体连接处有高速雾状气体喷出,随后引起火灾。由于喷出的雾状 物料飞溅并着火,操作工傅树春、卢冬花所在位置因靠近6#反应釜,沾 染了可燃物料,引燃了身上的衣物,造成全身大面积烧伤;熊团员所在 位置离6#反应釜相对较远,上半身因沾染了可燃物料而造成烧伤;易新 华位置较偏,身体部分部位(臀部、手臂、大腿)烧伤。着火后,四名 员工自行从车间东侧出口撤出,撤离过程中脱掉着火的工作服,沿企业 厂区主出入口撤离。
购买主题
本主题需向作者支付 5 安全值 才能浏览
| |
Powered by Discuz! X3.5
Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.