本帖最后由 David 于 2023-12-20 17:27 编辑
' n- g. o4 J( s" Z) i
3 C% f# K/ ~5 s* j$ a安全阀火灾工况泄放量计算方法 ' u' w( R- X# E1 N' p2 j. ~9 n
一、概述简介 压力容器的安全泄放量是指压力容器出现超压时为保证其压力不再升高而在单位时间内必须泄放的气体量。超压泄放装置的泄放设计能力应大于压力容器的安全泄放量。在工程设计中,若压力容器设置在有可能发生火灾的环境中时,必须考虑设置压力容器的安全阀保护,而火灾工况下的安全阀排量计算与压力容器的总湿润表面积、汽化潜热、纠正系数有关。 二、计算方法 根据《GB 150-2011》相关要求,介质为易爆液化气体(例如液化烃)或位于有可能发生火灾环境下工作的非易爆液化气体的容器,分有、无绝热保温层计算其安全泄放量: 1、无绝热保温层时,安全泄放量计算如下: 2、有完整的绝热保温层时(例如在火灾条件下,保温层不被破坏),安全泄放量计算如下: Ar—受热面积/总湿润面积,m2; 半球形封头的卧式容器Ar=3.14DoL; 椭圆形封头的卧式溶器Ar=3.14Do(L+0.3Do); 立式容器Ar=3.14Doh1; 球形容器Ar=1.57Do2(表面积的一半)或从地面起到7.5m高度以下所包括的外表面积,取两者中较大值; Do—容器外直径,m; F—系数; 容器置于地面以下用砂土覆盖时,F=0.3; 容器置于地面上时,F=1.0; 容器置于大于10L/(m²·min)喷淋装置下时,P=0.6; h1—容器最高液位,m; L—容器总长,m; q—在泄放压力下,液体的汽化潜热,kJ/kg; t—泄放压力下介质的饱和温度,℃; Ws—容器的安全泄放量,kg/h; λ—常温下绝热材料的导热系数,kJ/(m·h·℃)。 |