178| 0
|
江苏金坛经济开发区汇业路污水提升泵站6.27中毒事故 |
|
一、事故经过
2018年5月17日,王邦安组织人员进场作业,5月22日,王邦安通知徐国南班组技术员陈敏俊,陈敏俊与水电工包永斌(班长)、房明付到该泵站安装设备。6月17日,施工人员将其中一台排污泵接通电源并调试好,泵站可以手动运行,当晚王邦安联系潜水员将泵站进水管道西侧第1个污水井里的封堵打开,管网内余留的污水和联通的其它管网污水进入泵站。 2018年6月27日下午13时40分左右,包永斌和房付明到达泵站准备作业。因此前已有一台排污泵投入使用,后出现故障无法工作,导致污水在格栅井和泵井内积聚,淹没了排污泵和泵上电线。王邦安等人关闭起闭机后用潜水泵排出泵站污水,但因起闭机密封圈未安装到位,起闭机不能完全闭合,导致仍有污水流入。等到泵井内污水排至还剩70~80厘米深,排污泵及泵上电线露出时,房付明通过钢质爬梯下到泵井维修平台,包永斌在设备口递送开关线,房付明接线后从泵井内出来,通电后,排污泵可正常使用。房付明再次下到泵井内维修平台上对接线处做防水处理,同时对排污泵的线路进行整理。14时40分左右,井上的包永斌和陈涛华听到井内有重物落水声,发现房付明已从维修平台摔落井底污水里。包永斌准备下去救人,陈涛华和王邦安阻止包永斌并提醒他下面有危险,但包永斌未听劝阻,从钢质爬梯下至井底,找到房明付后,包永斌让陈涛华放下绳子,当陈涛华放下绳子时发现包永斌也昏倒在了井底污水中。