TN-C、TN-S、TT、IT供电系统详解及对比 6 H' I2 S; A; H% x D
TN-C、TN-S、TT、IT供电系统是低压配电系统中常见的四种接地方式,它们各自有不同的特点和适用场景。1 w, D( X- c. [9 @
一、系统介绍
4 I( o0 {8 t1 W0 { z: B- U
: x( L4 U5 Q( i3 U1 T) H
7 A* }' `2 l5 K0 ~; T ①定义:整个系统中,工作零线(N线)与保护零线(PE线)是合一的,用工作零线兼作接零保护线,可称作保护中性线,用PEN表示。9 p6 d) ^, X5 t; N$ r2 L& h
②特点:系统安全性相对较低,当单回路PEN线切断时,设备外壳可能带电。这种系统结构简单,成本较低,但一旦PEN线出现故障,容易导致设备外壳带电,存在触电风险。% v" p2 ^! u \, I8 Q. @
③适用场景:一般适用于对供电可靠性要求不是特别高,且对成本较为敏感的场所,如一些小型的工业厂房、普通住宅等。7 x- H! h7 G7 V3 n
$ e. F4 f. Y( E- [* q) z
TN-S供电系统 : }& U$ |2 e$ H" j0 \
①定义:把工作零线(N线)和专用保护线(PE线)严格分开的供电系统。常见的三相五线制就是TN-S供电系统。
& X' [- E. _: O2 `0 B/ c) ` ②特点:安全性较高,因为N线和PE线分开,即使N线出现问题,也不会影响PE线的保护功能,能够有效防止设备外壳带电,保障人身安全。但这种系统需要更多的电线,投资成本相对较高。# D5 A/ j* U3 v, u6 G/ f7 [) ]
③适用场景:适用于对供电安全性和可靠性要求较高的场所,如医院、学校、大型商业建筑等。特别是当用电负荷距离变压器不远或者有专用变压器时,更倾向于采用TN-S供电系统。
# I- c' m+ ]- ?% N9 e8 `1 C! j* Y, K9 v. G" \) T( R6 ]! N+ n
TT供电系统
% N- l9 X. m- U0 j* O9 N: } ①定义:第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。即电源端有一点接地,电气装置外漏的导体部分直接接地,独立于电源。
; g: S& L# Z& B, i8 u+ i9 P9 d% R ②特点:当电气设备的金属外壳带电时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。此外,TT系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
" @' W9 M8 ], W' |1 q' m ③适用场景:适用于没有变电所的场所,尤适用于无等电位连接的户外场所,如农村的单相用电设备、一些临时建筑的供电等。" b1 H- e4 O$ Y, s
~6 i0 J- j) J3 F
IT供电系统
) u) k# l0 v: A U4 q ①定义:电力系统的带电部分与大地间无直接连接(或经电阻接地),而受电设备的外露导电部分则通过保护线直接接地。
- | g/ V5 a7 f! t2 n8 Y: E ②特点:在所有的供电系统中,IT供电系统最为安全可靠。由于IT系统电源不接地,当设备发生漏电时,流向大地的电流非常小,不会破坏电源电压平衡,即使发生漏电,用电设备依然能正常使用,人即使触摸到漏电设备也不会发生触电。不过,它的缺点是只适用于小范围供电。# D# M1 X8 X. h! d) V( q1 E
③适用场景:主要用于需要严格连续供电(不能轻易停电)的地方,如医院手术室、地下矿井通风设备、缆车等。
3 N" F- i% O# l$ t0 ~" P! N. @, I二、系统区别# O2 I! o* G; F9 ~2 _3 h
1.接地方式:# [: e7 j/ ~8 I) }7 y& z
①TN-C系统中N线与PE线合一;②TN-S系统中N线与PE线分开;③TT系统电源端和负载设备均直接接地,且两者接地独立;④IT系统电源端不接地或经阻抗接地,负载设备接地。( m, }3 M4 L- d# p/ Q) ^+ e) f
2.安全性:IT系统安全性最高,TN-S次之,TN-C较低,TT系统虽有接地保护但存在触电风险。/ s$ G, g/ @& d5 n4 K
3.成本:
, N& {, [' L$ Y' ~% l7 E6 m) r' [ ①TN-C系统成本最低,②TN-S系统成本最高,③TT系统接地装置耗材多成本也较高,④IT系统适用于小范围供电,成本适中。" O: P0 l0 B" J% \' v( O* {2 s
4.适用场所:
u7 w8 x2 L1 b) P7 B: ? ①TN-C适用于成本敏感的小型场所;②TN-S适用于对安全性和可靠性要求高的场所;③TT适用于无变电所的户外场所;④IT适用于不能停电的特殊场所。