一、事故经过

       2019 年6月5日9时,合水县污水处理厂提升泵房提升水泵发生故障,厂长孙俊平安排保障股股长胡柱联系张万怀配合维修作业。在水泵复位过程中,发现集水池池底垃圾淤泥过多,需要清理,胡柱向孙俊平汇报后,孙俊平安排胡柱通知张万怀进行清理。13时,张万怀带领张万平、张忠勤、张占军4人到达提升泵房开展垃圾淤泥清理作业,污水处理厂职工计军奇、胡柱配合作业。因池中积水较深(2m 左右),张万怀先开启水泵抽排积水。13时40分左右,池中积水高度到达0.5-0.6米时,张万平、张忠勤二人在未采取任何安全防护措施的情况下先后进入池底开始清理作业,14时许,张忠勤突然晕倒俯卧在污水中。张万平发现后慌忙呼救,在试图扶起张忠勤时晕倒。张万怀听到呼救声后,在未佩戴防护用品的情况下急忙下池施救,随后也晕倒在池中。